Здравствуйте. Задача построить проект в MasterSCADA и вывести на экран показания пофазного напряжения и тока. Для осуществления задуманного собираем схему МЭ110-220.3М--->NPort5150--->ПК.
К электроизмерительному модулю подключил трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 80. При опросе через Конфигуратор М110 ток показывает правильно. А вот опрос через OPS сервер не могу настроить. С намряжение проблем нет.

MikhailSukhinov
04.04.2022, 11:59
6008860089

m.petrovich
04.04.2022, 12:10
6008860089

Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, ОРС-сервер у вас опрашивает по Modbus. Какой протокол настроен в модуле?

MikhailSukhinov
04.04.2022, 12:59
Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, ОРС-сервер у вас опрашивает по Modbus. Какой протокол настроен в модуле?

ModBus (RTU)

MikhailSukhinov
04.04.2022, 13:00
Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, ОРС-сервер у вас опрашивает по Modbus. Какой протокол настроен в модуле?

Связь есть, опрос идет так как напряжение вижу

Александр Пинэко-Скворцов
05.04.2022, 13:17
Михаил, добрый день!

Дело, скорее всего, в перестановке байтов в значении.
Установите свойство Использовать перестановку байтов в значение "False".
Если не получится, оставьте "True" и задайте перестановку "Старшим словом вперёд".

MikhailSukhinov
12.04.2022, 11:38
Михаил, добрый день!

Дело, скорее всего, в перестановке байтов в значении.
Установите свойство Использовать перестановку байтов в значение "False".
Если не получится, оставьте "True" и задайте перестановку "Старшим словом вперёд".


Спасибо вам большое. Задал перестановку "Старшим словом вперёд" и заработало