Просмотр полной версии : OPC ОВЕН + СПК1xxm01 "Соединение с устройтвом разорвано"
Здравствуйте!
Пытаюсь состыковать СПК и OPC ОВЕН. Идут сообщения "Установка соединения с устройством" "Соединение с устройством разорвано". Отчего так может быть?
6007360073
Евгений Кислов
03.04.2022, 15:10
Здравствуйте!
Пытаюсь состыковать СПК и OPC ОВЕН. Идут сообщения "Установка соединения с устройством" "Соединение с устройством разорвано". Отчего так может быть?
6007360073
Добрый день.
Выложите скриншоты лога OPC-сервера и всех его настроек.
Евгений Кислов
03.04.2022, 16:28
Посмотрел скрины из лички - у вас внешний IP - видимо, на стороне сетевого оборудования не сделали проброс порта 502.
Адрес надо указывать не 1, а 0 или 255 (с этой проблемой вы столкнулись бы на следующем этапе после проброса порта).
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=373724&viewfull=1#post373724
Проброс порта был сделан.
60077
Адрес 255 тоже сделал. (0 не дает ввести)
Не помогло.
Евгений Кислов
03.04.2022, 16:54
Ок, обеспечьте завтра удаленный доступ к ПК с CODESYS - посмотрим.
Евгений Кислов
04.04.2022, 06:55
Проблема была в том, что действие с присвоением значений переменным слэйва не вызывалось в программе.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot