PDA

Просмотр полной версии : Визуализация элемент таблица тревог



AlexZ
31.03.2022, 13:19
В элементе 2 столбца дата/время и сообщение. Дата/время выравнивание Лево - работает. Сообщение выравнивание Лево - не работает, по факту выравнивает по центру

Евгений Кислов
31.03.2022, 13:33
В элементе 2 столбца дата/время и сообщение. Дата/время выравнивание Лево - работает. Сообщение выравнивание Лево - не работает, по факту выравнивает по центру

Добрый день.
Этот баг известен и зафиксирован в баг-трекере CODESYS - но, к сожалению, до сих пор неисправлен (в т.ч. в самых свежих версиях среды).

60031

SA104
01.05.2022, 10:27
Добрый день
Подскажите, возможно ли в режиме с выключенной архивацией
видеть прошедшие события типа - инфо в виде списка ?

Поясню задачу - необходимо наблюдать на экране СПК время включения и выключения оборудования в течение суток
Сейчас вижу только текущий статус (включено или выключено) , предыдущих по времени событий не видно

Евгений Кислов
01.05.2022, 16:14
Добрый день
Подскажите, возможно ли в режиме с выключенной архивацией
видеть прошедшие события типа - инфо в виде списка ?

Поясню задачу - необходимо наблюдать на экране СПК время включения и выключения оборудования в течение суток
Сейчас вижу только текущий статус (включено или выключено) , предыдущих по времени событий не видно

Добрый день.
Почему именно с выключенной архивацией?
Режим истории с двумя отдельными тревогами (сигнал включения / сигнал отключения) позволит вам получить именно то поведение, которое нужно.

SA104
01.05.2022, 17:28
С выключееной потому, что внешние носители в проекте по бюджету не предусмотрены.. а засорять память самого СПК не хочется

Евгений Кислов
01.05.2022, 17:32
С выключееной потому, что внешние носители в проекте по бюджету не предусмотрены.. а засорять память самого СПК не хочется

Тогда опишите задачу подробнее.
Пока что я понял, что есть оборудование, есть сигнал работы, и надо показывать оператору, когда оно включилось и когда выключилось.
Сколько раз за сутки это может произойти?
Надо показывать только переключения за текущие сутки?
Сколько единиц оборудования используется?

SA104
01.05.2022, 17:42
Если коротко - есть 3 клапана на подачу реагентов
работают в автоматическом режиме, могут переключаться 10-15 раз в час
оператор видит их текущее состояние на мнемосхеме
по ТЗ должен быть некий журнал, где можно посмотреть когда был включен или выключен любой из клапанов
Вот и думал, как бы наименее затратно отобразить всю эту информацию

Евгений Кислов
01.05.2022, 17:46
Если коротко - есть 3 клапана на подачу реагентов
работают в автоматическом режиме, могут переключаться 10-15 раз в час
оператор видит их текущее состояние на мнемосхеме
по ТЗ должен быть некий журнал, где можно посмотреть когда был включен или выключен любой из клапанов
Вот и думал, как бы наименее затратно отобразить всю эту информацию

Можно сделать такой журнал на базе стандартного элемента Таблица (не таблица тревог, а обычная) - просто хранить данные в массиве структур (метка времени + код события), объявленном в RETAIN, и заполнять его из кода.

SA104
01.05.2022, 17:59
Спасибо, попробую