PDA

Просмотр полной версии : Плавная регулировка оборотов вентилятора 48В



Votpak
31.03.2022, 13:09
Добрый день.
Просьба помочь в выборе оборудования для решения следующей задачи.
Необходимо запускать и плавно регулировать обороты блока из 4-х вентиляторов 48В 40Вт
в зависимости от температуры внутри шкафа.
Желательно иметь возможность менять настройки температуры
запуска вентиляторов и температуры максимальных оборотов.
Питание входное тоже 48В.

По самые по...
31.03.2022, 17:37
Добрый день.
Просьба помочь в выборе оборудования для решения следующей задачи.
Необходимо запускать и плавно регулировать обороты блока из 4-х вентиляторов 48В 40Вт
в зависимости от температуры внутри шкафа.
Желательно иметь возможность менять настройки температуры
запуска вентиляторов и температуры максимальных оборотов.
Питание входное тоже 48В.

А что, других напряжений совсем нет?
Для выходного устройства придется искать-выбирать ШИМ-регулятор (например из списка (https://aliexpress.ru/popular/speed-controller-for-dc-motor-48v.html)), с коэф. заполнения 0...1.
Далее.. Искать датчик на ваш диапазон температур, например терморезистор. Затем подобрать измеритель-регулятор, с питанием 48В, со входом под выбранный датчик, и с выходом, например токовым 0...20мА. Затем этот выход измерителя-регулятора надо будет сопрягать со входом управления ШИМ-регулятора. Вы электрике учились? Если думаете, что это просто, поинтересуйтесь, как и какое оборудование регулирует температуру в автомобиле.
Может проще заслонкой полный поток воздуха регулировать? Да еще и руками..

Votpak
01.04.2022, 07:29
Спасибо за пояснение тонких моментов, но тз исходит от заказчика. Поэтому и была попытка найти серийное решение...

keysansa
01.04.2022, 15:30
48В, на сколько я помню, широко используется для шаговых двигателей. Регулировка и у вас в ТЗ и там - ШИМ. Так что, поищите в направлении контроллеров шаговых двигателей.

keysansa
01.04.2022, 15:35
А что, других напряжений совсем нет?



Затем подобрать измеритель-регулятор, с питанием 48В, со входом под выбранный датчик
Вы сами себе противоречите. Регулятор можно и на 220VAC и на 24VDC и на другое.

Но в целом, согласен. Может стоит с заказчиком обсудить ТЗ. Например, поставить 3 -10 шт дискретных регуляторов, вроде МТК-СТ, которые настроены с небольшой дельтой, и каждый будет включать свою группу вентиляторов, Возможно, еще и дешевле получится.

VaBo
01.04.2022, 20:32
48В, на сколько я помню, широко используется для шаговых двигателей. Регулировка и у вас в ТЗ и там - ШИМ. Так что, поищите в направлении контроллеров шаговых двигателей.

ШИМ ничего общего не имеет с шаговыми двигателями.

По самые по...
02.04.2022, 11:14
Вы сами себе противоречите. Регулятор можно и на 220VAC и на 24VDC и на другое.
...


Последнюю строку условий ТС читали? Придумывать своё - не надо!