31.03.2022, 10:39
Приветствую участников. Есть вопрос по данному прибору, с техподдержкой не совсем пришли к нужному результату.
Идея в чем. Создался простенький анализатор сети на базе МЭ110-220.3М, подключен через ПМ210 и далее в облако.
Подчеркну что вся система, в принципе, работает и измеряет, рисует графики, видно все. То есть конечный результат достигнут. НО:
МЭ110-220.3М может сам по себе взять и выключиться. Просто вся индикация гаснет и все. Вот внезапно. Причем может проработать сутки, а может и пять минут.
Инженеры саппорта твердят в один голос: проблема с питанием. Ок. Сеть пока меряю однофазную и вижу, что гуляет она от 220 до 242 В. По частоте все ровно.
Суть моего вопроса- как может прибор быть так болезненно чувствителен к питанию, если он создан для того чтобы эти проблемы и показать наглядно? Ставить разделительный транс и кормить его "чистыми" 230? Да, я пошел сейчас на эксперимент, дабы рядом стоит ИБП, и я уже подцепил прибор ему на выход, чтоб посмотреть как он себя поведет на "идеальном" синусе с 230В.
Или может проблема все-таки в том, что данный аппарат необходимо подключать по всем канонам в инструкции- т.е. подавать на него три разнородных фазы для измерения, соблюдать их ротацию, чтоб светодиод "Авария" не моргал и т.д. Но даже из этого не понятно как это связано с непосредственным питанием прибора и его внезапным аутом.

Буду признателен за ответы/советы и даже возможную критику меня))

Newcomer
31.03.2022, 11:24
Сеть пока меряю однофазную и вижу, что гуляет она от 220 до 242 В.

242 В - это в притык к допустимому. Да еще скорее всего есть кратковременные скачки напряжения выше 242 В.

melky
31.03.2022, 11:36
Newcomer вы не правы, в России уже давно нормировано 230В +10% так что не в этом дело. Да и БП прибора должен быть рассчитан не менее чем на 265В

Tetra
31.03.2022, 11:55
Newcomer вы не правы, в России уже давно нормировано 230В +10% так что не в этом дело. Да и БП прибора должен быть рассчитан не менее чем на 265В

вот и я склоняюсь к некой вилке по вольтажу. и если он умеет измерять согласно букварю от вроде как 1 до 400в фазного с пиком в 800в/сек, а оно возьмется из той же "розетки" что и питание. так что тут реально ответ с "проблема с питанием" не особо устраивает логически.

Newcomer
31.03.2022, 14:14
вот и я склоняюсь к некой вилке по вольтажу. и если он умеет измерять согласно букварю от вроде как 1 до 400в фазного с пиком в 800в/сек, а оно возьмется из той же "розетки" что и питание. так что тут реально ответ с "проблема с питанием" не особо устраивает логически.

Может измерительные цепи прибора и выдерживают такой размах напряжения, а вот источник питания самого прибора нет.

Tetra
31.03.2022, 15:02
так в этом то и вопрос принципиальный. а пока, кроме рассуждений и гаданий четкого ответа я не нашел и Производитель ничего не говорит толком.
допустим, ситуация: нужно понять, насколько некачественная сеть. измерительные цепи едят то же самое напряжение от которого и питаются. логично?
или реально- питаем мы прибор "чистыми и стабилизированными вольтами" откуда то, а измеряем "плохое" напряжение. Получается надо отвязываться гальванически по питанию? ну реально, вообще не понятна логика. Если он боится всего то -240 вольт, то нафига он позиционируется как прибор Измерения Параметров электрической сети. А параметры у этой сети могут быть очень не по норме, думаю об этом даже и рассуждать смысла нет. Обычно, если в сети все хорошо- то и никакие показометры на нее не вешают, достаточно базовых приборов, коими напичканы все (нормальные) ВРУ, ГРЩ и им подобные

Tetra
06.04.2022, 08:55
ну.. собственно. пять дней висел он на выходе ибп, который четко выдает 230/50 и ни шагу в сторону. в ибп я уверен полностью ибо являюсь инженером по их обслуживанию, знаю как они работают и знаю какой источник гонит с выхода более-менее синус.
сегодня с утра прибор опять погас, снятие/подача питания его опять включает. соответственно, про то что у меня в розетке неправильные вольты - рассказывать не нужно.
На данном форуме Производителя есть вообще компетентный инженер? который как представитель данного прибора может пояснить, что, мол, да- приборы сырые, ведут себя как им хочется, или задать вектор направления в сторону СЦ например.

Павел Братковский
06.04.2022, 10:14
что у вас за оборудование запитано от этой сети?

из личного опыта....на одной линии висят склад по отгрузке продукции и лаборатория, с целью экономии на линию поставили компенсатор реактивной мощности , после установки два прибора с импульсными источниками и микропроцессорным управлением стали давать сбои....после их подключения через сетевые фильтры проблема ушла.

IVM
06.04.2022, 11:17
ну.. собственно. пять дней висел он на выходе ибп, который четко выдает 230/50 и ни шагу в сторону. в ибп я уверен полностью ибо являюсь инженером по их обслуживанию, знаю как они работают и знаю какой источник гонит с выхода более-менее синус.
сегодня с утра прибор опять погас, снятие/подача питания его опять включает. соответственно, про то что у меня в розетке неправильные вольты - рассказывать не нужно.
На данном форуме Производителя есть вообще компетентный инженер? который как представитель данного прибора может пояснить, что, мол, да- приборы сырые, ведут себя как им хочется, или задать вектор направления в сторону СЦ например.

Может прибор просто дефектный и его надо сдать в сервис.

Tetra
06.04.2022, 11:34
что у вас за оборудование запитано от этой сети?

из личного опыта....на одной линии висят склад по отгрузке продукции и лаборатория, с целью экономии на линию поставили компенсатор реактивной мощности , после установки два прибора с импульсными источниками и микропроцессорным управлением стали давать сбои....после их подключения через сетевые фильтры проблема ушла.

оборудование на этой сети висит офисное. пока просто тестирую. Импульсные БП в компах фонят в сеть и МЭ пугается этой грязи? Как вариант. НО, подчеркну- отвязался я от сети через ИБП двойного преобразования!

Есть конечно идея еще через тор-транс типа ТТП 220/220 ватт на 15 погонять, организовать питание прибора таким образом. Но, кажется это уже как мертвому припарка- от ибп я МЭ по питанию потерял и эта отвязка от сети не к чему не приведет, мне так кажется

Tetra
06.04.2022, 11:40
Может прибор просто дефектный и его надо сдать в сервис.

выход! ))
Но не мой. Я люблю понимать причину отказа. А еще больше люблю качественный технический менеджмент и саппорт. А если причина кроется в сырости аппарата, то при разработке какого-либо шкафа- условно-автоматики и тд, совершенно логично смотреть в сторону другого производителя.

IVM
06.04.2022, 11:54
выход! ))
Но не мой. Я люблю понимать причину отказа. А еще больше люблю качественный технический менеджмент и саппорт. А если причина кроется в сырости аппарата, то при разработке какого-либо шкафа- условно-автоматики и тд, совершенно логично смотреть в сторону другого производителя.

Дефект может быть не в схеме прибора. Может прибор не качественно изготовили или толком не проверили после изготовления.

kondor3000
06.04.2022, 14:23
выход! ))
Но не мой. Я люблю понимать причину отказа. А еще больше люблю качественный технический менеджмент и саппорт. А если причина кроется в сырости аппарата, то при разработке какого-либо шкафа- условно-автоматики и тд, совершенно логично смотреть в сторону другого производителя.

А кто мешает подключиться без офисной сети напрямую к компу и протестировать с помощью программы Owen OPC Server ( скачать на сайте), добавив готовый шаблон устройства МЭ110-220.3М ?
Подключить хоть на сутки, а потом просмотреть лог ошибок.
Программа позволяет читать, записывать в разные регистры, в разные приборы, практически по любым (основным) портам и протоколам.

Пантелеев Дмитрий
06.04.2022, 16:14
Общей проблемы у клиентов с этими модулями нет. Скорее всего дефект в самом экземпляре. Отправляйте его в сервисный центр.

Tetra
07.04.2022, 10:00
Общей проблемы у клиентов с этими модулями нет. Скорее всего дефект в самом экземпляре. Отправляйте его в сервисный центр.

спасибо за ответ!

Tetra
07.04.2022, 10:14
А кто мешает подключиться без офисной сети напрямую к компу и протестировать с помощью программы Owen OPC Server ( скачать на сайте), добавив готовый шаблон устройства МЭ110-220.3М ?
Подключить хоть на сутки, а потом просмотреть лог ошибок.
Программа позволяет читать, записывать в разные регистры, в разные приборы, практически по любым (основным) портам и протоколам.

Эммъ?)
Прежде чем раздавать подобные советы- нужно внимательно прочитать корень проблемы всей темы. Корень кроется в проблеме Электрической, а не в протоколах/серверах/компутерах и прочих "логах". Или этот хитрый софт умеет фиксить проблемы прямо напрямую с компа в питании прибора, вплоть до вычисления паразитных гармоник? а потом можно фильтр рассчитать? :rolleyes::D Не пишите ерунду. Демаскировка происходит.
=================================
за оффтоп извиняюсь.
тему можно закрыть