Вход

Просмотр полной версии : Конфликт модулей МВ110-224.8А и МВ110-224.2АС



agent00785
30.03.2022, 14:14
В общем имеется СПК110 первой версии и к нему подцеплены по RS-485 три модуля МВ110-224.8А (адрес 24), МУ110-224.16К (адрес 32) и МВ110-224.2АС (адрес 40).
Дак вот когда все три модуля подключены, то на МВ110-224.2АС горит авария. Если отключить модуль МВ110-224.8А, то МВ110-224.2АС работает нормально и считывает данные.
Я уже перепробывал все варианты описанные на форуме: менял адреса, увеличил задержку ответа до 40 мс. Перемычек нигде в модулях не стоит и все переключатели в положении офф.
Приложил скрины настроек модуля и программу.

glazastik
30.03.2022, 16:11
а если подключить этот модуль на другой канал RS485?

agent00785
30.03.2022, 16:30
Я пробовал. Лампочка ошибки на модуле не горит, но ModbusGenericSerialSlave в кодесисе пишет "не запущен".

Евгений Кислов
31.03.2022, 07:45
В старых версиях шаблонов МВ110-8А опрашивается одним групповым запросом (адрес начального регистра - 2, число регистров - 46).
Модуль МВ110-2АС некорректно обрабатывает такой запрос, когда он проходит по сети.
Это было исправлено в прошивке модуля 1.08 (у вас на скрине видно, что у вас прошивка 1.05).
Ссылка на прошивку 1.08:
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_bistrimi_vhodami_s_inte rfejsom_rs_485/documentation_and_software

Подключение модуля к отдельному COM-порту контроллера решило бы проблему. Я предполагаю, что при переносе модуля на другой порт вы задали какие-то некорректные настройки (например, не тот идентификатор COM-порта).

agent00785
31.03.2022, 09:35
С приборами Овен очень весело иметь дело. Целыми днями ищешь причину почему не работает, а оказывается это глюк в прошивке прибора.

Евгений Кислов
31.03.2022, 10:17
С приборами Овен очень весело иметь дело. Целыми днями ищешь причину почему не работает, а оказывается это глюк в прошивке прибора.

Понимаю ваше негодование и от лица разработчиков приношу извинения за доставленные неудобства.
Но, надо сказать, ошибкам подвержены приборы любых производителей.
Замечу, что вы получили комментарий по озвученной проблеме в пределах 24 часов с момента создания темы - и эта задержка, в основном, связана с тем, что вы используете достаточно старое оборудование ("СПК110 первой версии" и модуль, произведенный, как я понимаю, более 5 лет назад) - по ним не всегда получается быстро вспомнить/найти необходимую информацию.

kondor3000
31.03.2022, 15:33
Понимаю ваше негодование и от лица разработчиков приношу извинения за доставленные неудобства.
Но, надо сказать, ошибкам подвержены приборы любых производителей.
Замечу, что вы получили комментарий по озвученной проблеме в пределах 24 часов с момента создания темы - и эта задержка, в основном, связана с тем, что вы используете достаточно старое оборудование ("СПК110 первой версии" и модуль, произведенный, как я понимаю, более 5 лет назад) - по ним не все получается быстро вспомнить/найти необходимую информацию.

А как вы тогда объясните, что мы с человеком аж 20 дней ломали голову, почему у него в НОВОМ ТРМ138 запятые в разных местах при передаче по Модбас? При том что в старом ТРМ всё нормально.
И только на 20 день выяснилось, что надо прошивку обновить.
Почему в новом приборе кривая прошивка?
Почему изменение смещения точки есть даже в Уставках, а для передачи по Модбас нет изменения смещения точки ВООБЩЕ!!! ???
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=8363&page=5

A.Simonov
31.03.2022, 15:44
А как вы тогда объясните, что мы с человеком аж 20 дней ломали голову, почему у него в НОВОМ ТРМ138 запятые в разных местах при передаче по Модбас? При том что в старом ТРМ всё нормально.
И только на 20 день выяснилось, что надо прошивку обновить.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=8363&page=5

Честно говоря, обновление прошивки - это одна из самых очевидных вещей, при возникновение каких-либо багов...
А по существу вопроса, в этой теме вам вряд ли ответят, так как на этом разделе форума обсуждают программируемые устройства вроде ПЛК, СПК, модулей.
С ТРМ мы редко работаем.

agent00785
01.04.2022, 21:11
Понимаю ваше негодование и от лица разработчиков приношу извинения за доставленные неудобства.
Но, надо сказать, ошибкам подвержены приборы любых производителей.
Замечу, что вы получили комментарий по озвученной проблеме в пределах 24 часов с момента создания темы - и эта задержка, в основном, связана с тем, что вы используете достаточно старое оборудование ("СПК110 первой версии" и модуль, произведенный, как я понимаю, более 5 лет назад) - по ним не все получается быстро вспомнить/найти необходимую информацию.

К вам как к специалисту вопросов нет. Есть желание пожать вам руку, потому что я уже на грани отчаяния был. Теперь буду обновлять прошивки в первую очередь.

agent00785
14.04.2022, 06:51
Продолжаю бороться с модулем мв110-2ас. Свозил его в Ижевск и прошил в сервисном центре. Теперь он не в аварии, но выдает ошибку "некорректная калибровка" непосредственно в Codesys. Если считывать данные через программу овена МК110, то все нормально показывает значения.

Евгений Кислов
14.04.2022, 06:57
Продолжаю бороться с модулем мв110-2ас. Свозил его в Ижевск и прошил в сервисном центре. Теперь он не в аварии, но выдает ошибку "некорректная калибровка" непосредственно в Codesys. Если считывать данные через программу овена МК110, то все нормально показывает значения.

Создайте, пожалуйста, новый пустой проект и добавьте в него с нуля опрос одного МВ110-2АС - что будет происходить в этом случае?

agent00785
14.04.2022, 22:22
В общем разобрался откуда ноги растут, но не разобрался как это исправить.
1) В общем подключился к модулю с помощью АС-4М и скинул на заводские параметры. Поменял тип подключаемого датчика и верхнюю границу диапазона. Нажал кнопку "записать изменения". Значения с датчика показываются (рис.1)
2) Выключил питание прибора и включил снова. Подключился по новой к прибору. И вижу рис.2. "Некорректный юстировочный коэффициент". Нажимаю кнопку "Записать" (на нее курсор наведен) и показания прибора снова появляются (рис.3).
В общем видимо и кодесис из-за этого не видит показаний.

Евгений Кислов
15.04.2022, 06:24
В общем разобрался откуда ноги растут, но не разобрался как это исправить.
1) В общем подключился к модулю с помощью АС-4М и скинул на заводские параметры. Поменял тип подключаемого датчика и верхнюю границу диапазона. Нажал кнопку "записать изменения". Значения с датчика показываются (рис.1)
2) Выключил питание прибора и включил снова. Подключился по новой к прибору. И вижу рис.2. "Некорректный юстировочный коэффициент". Нажимаю кнопку "Записать" (на нее курсор наведен) и показания прибора снова появляются (рис.3).
В общем видимо и кодесис из-за этого не видит показаний.

Попробуйте выполнить юстировку прибора (п. 9.2 в РЭ).

agent00785
16.04.2022, 21:39
Попробуйте выполнить юстировку прибора (п. 9.2 в РЭ).

Спасибо, помогло!