PDA

Просмотр полной версии : Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ 3 и преобразователь давления ПД100



D.Ivanov
30.03.2022, 10:26
Доброго времени суток!
Наше предприятие приобрело ОВЕН ПЧВ 3 и ПД100 4 года назад для модернизации водонасосной станции, никаких проблем с монтажном и пуско-наладкой не возникло, по сей день все оборудование исправно работает. В связи с экономией эл. энергии, наше предприятие закупило дополнительный частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ 3.
Вопрос: Возможно ли подключить оба частотных преобразователя ПЧВ 3 к одному преобразователю давления ПД100 (параллельно) ?

melky
30.03.2022, 10:28
токовый сигнал НЕ подключается параллельно.

Eugene.A
30.03.2022, 11:27
токовый сигнал НЕ подключается параллельно.

А что, собственно, мешает? Если в настройках аналоговых входов задать минимальный ток 2 мА, а максимальный - 10 мА?

Сергей0308
30.03.2022, 11:51
Доброго времени суток!
Наше предприятие приобрело ОВЕН ПЧВ 3 и ПД100 4 года назад для модернизации водонасосной станции, никаких проблем с монтажном и пуско-наладкой не возникло, по сей день все оборудование исправно работает. В связи с экономией эл. энергии, наше предприятие закупило дополнительный частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ 3.
Вопрос: Возможно ли подключить оба частотных преобразователя ПЧВ 3 к одному преобразователю давления ПД100 (параллельно) ?

Проще сигнал с аналогового входа на аналоговый выход передать, а с выхода на другой ПЧ!
Можно и последовательно подключить, сразу к двум ПЧ.
Можно и по RS485, например: с помощью ИПП120 читать значение с одного ПЧ и писать в другой ПЧ.
С помощью ИПП120 можно практически любую логику работы установки задать и редактировать уставки(настройки)!