LAGOOPED
30.03.2022, 08:12
Добрый день колеги!!! Возникла производственная необходимость с ПЛК DANFOSS считывать параметры и в дальнейшем передавать на верх в скаду. Опрашиваю при помощи ПЛК 150. Соединение по MODBAS при помощи бубна произвёл. 150 й его видит. Теперь следующая проблема какие номера регистров??? В мануалах к DANFOSS ничего не нашёл. В тех поддержке не особо разговорчивые. Потыкал наугад что-то ни как. Поэтому хочу обратиться к вам за помощью может кто пилил что-то подобное. Буду очень благодарен за любую помощь. Также готов за реальную помощь поддержать ваш проект. Спасибо.

kondor3000
30.03.2022, 10:17
Добрый день колеги!!! Возникла производственная необходимость с ПЛК DANFOSS считывать параметры и в дальнейшем передавать на верх в скаду. Опрашиваю при помощи ПЛК 150. Соединение по MODBAS при помощи бубна произвёл. 150 й его видит. Теперь следующая проблема какие номера регистров??? В мануалах к DANFOSS ничего не нашёл. В тех поддержке не особо разговорчивые. Потыкал наугад что-то ни как. Поэтому хочу обратиться к вам за помощью может кто пилил что-то подобное. Буду очень благодарен за любую помощь. Также готов за реальную помощь поддержать ваш проект. Спасибо.

Как вам может кто то ответить, кода нет скринов из программы и даже неизвестно кто мастер, кто слейв? По какому порту и протоколу вы подключились? С какими параметрами? Как вы вообще определили, что подключились?

LAGOOPED
30.03.2022, 13:47
Какие скрины в программе? Достаточно конфигуратора ПЛК где явно видно читает он значения с МОДБАС УСТРОЙСТВА или нет. Та-мже в конфигураторе чётко видно при положительном соединении ошибка 0. Что у меня и происходит, при неправильных настройках МОДБАС УСТРОЙСТВА вылетают ошибки. Если вы имели дело с DANFOSS то думаю знаете у него протокол MODBAS интерфейс 485 всё. Зачем эти вопросы ? Если я в чем то ошибаюсь поправьте меня буду благодарен.
В свою очередь спрошу вы что чтобы опросить ПЛК ОВЕН, или ПР 200 пишите для этого програму.???? Мне вот чтобы увидеть к примеру на первом аналоговом входе ПР значение, достаточно просто в конфигураторе ПЛК ввести известный мне номер регистра и всё, или я делаю что-то не так.

melky
30.03.2022, 14:35
ПЛК DANFOSS - тут не опечатка? это ПЛК? то есть свободно программируемый контроллер? если так, то что в туда залили (программу) такие и будут регистры, типы переменных и так далее...

LAGOOPED
30.03.2022, 14:54
НЕ! НЕ! если автор выше имел ввиду ПО DANFOSS то прошу прощения. ПЛК DANFOSS AK-CC 550 A это не программируемый свободно, идёт как готовое устройство заточен под холодильник. Имеет на борту порт 485. Может работать по ТСР при наличии сетевой карты. то что есть карта регистров подтвердили в службе поддержки ссылаясь на инструкцию но в инструкции нет. С чем связана такая секретность???? Может в связи с мировой обстановкой.

melky
30.03.2022, 15:15
Лень изучать далее... Если есть экран, то Modbus для передачи выше должен быть отдельным. http://www.farmina.ru/uploads/files/news/апрель2015/RS8FS302_AK-CC550A_rus.pdf

И вот на вставленную карту, ее маркировку и т.д. ищите документацию.

kondor3000
30.03.2022, 15:24
НЕ! НЕ! если автор выше имел ввиду ПО DANFOSS то прошу прощения. ПЛК DANFOSS AK-CC 550 A это не программируемый свободно, идёт как готовое устройство заточен под холодильник. Имеет на борту порт 485. Может работать по ТСР при наличии сетевой карты. то что есть карта регистров подтвердили в службе поддержки ссылаясь на инструкцию но в инструкции нет. С чем связана такая секретность???? Может в связи с мировой обстановкой.

Если это не программируемый контроллер, а уже зашитый, то нужна карта регистров. Если карту не найдёте, то можно попробовать методом тыка опрашивать и искать нужные регистры. Больше нет вариантов.

LAGOOPED
31.03.2022, 07:12
Парни всем огромное спасибо за поддержку. Буду копать дальше, доставать службу поддержки.