У меня вопрос:
1) Почему разработки сделали константой N на накапливающем счётчике (CTU), почему не переменная?
Вот приложил пример своей реализации.
В библиотеке что-то ничего похожего не нашёл.
Есть ли такие же примеры с таймерами задержки TON и TOF без константных входов, мне для панели оператора надо, чтобы оператор мог менять выдержку времени.
У меня вопрос:
1) Почему разработки сделали константой N на накапливающем счётчике (CTU), почему не переменная?
Вот приложил пример своей реализации.
В библиотеке что-то ничего похожего не нашёл.
Есть ли такие же примеры с таймерами задержки TON и TOF без константных входов, мне для панели оператора надо, чтобы оператор мог менять выдержку времени.
Нет там констант, все меняется через переменные + Write to FB
59957
Ivan Motorov
28.03.2022, 14:23
Вы видимо не внимательно прочли мой вопрос. Для счётчика CTU не меняется переменная даже через Write to FB. Почему?
Денисов Максим Сергеевич
28.03.2022, 14:30
Вы видимо не внимательно прочли мой вопрос. Для счётчика CTU не меняется переменная даже через Write to FB. Почему?
Запись через Блок Запись в ФБ для CTU не реализовано в Owen Logic. Вместо CTU рекомендуется использовать универсальный счетчик CTN.
Ivan Motorov
28.03.2022, 14:36
Вот ответ по делу, спасибо, понимаю...