Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Нужна помощь в написании программы для пр200, для управления приточно вытяжной установкой с водяным нагревом 0-10в ,пластинчатым рекуператором с приводом 0-10в и частотными преоборазователями danfos с возможностью управлением частотой по по 485 и в дальнейшем подключением всего этого к панели оператора по 485, котороая будет стоять в диспетчерской.
пр200 не плк совсем. ну как минимум на пр200 должно быть два интерфейса
Yurec_nk
24.03.2022, 09:52
пр200 не плк совсем. ну как минимум на пр200 должно быть два интерфейса
Но это вообще возможно на данном устройстве?
Godlike_S
24.03.2022, 09:56
Но это вообще возможно на данном устройстве?
Возможно, почему нет...
Yurec_nk
24.03.2022, 10:01
Возможно, почему нет...
Вы можете помочь в данном вопросе?
Вы можете помочь в данном вопросе?
вы поймите, что помощь это не не так, чтобы вам просто дали готовую программу. помощь, это если вы сами начали разбираться и появились вопросы. если вам надо с нуля, то так и пишите, что вам нужно за денежки программу написать, может кто и откликнется в личку.
Вы даже возможно не понимаете что вы хотите получить в результате. Например. Хотя бы список железа вашей системы. То есть количество термометров?Количество трех ходовых клапанов? Каким образом будет работать контур охлождения? Как и чем это будет регулироваться? Вообщем много вопросов. Ваше ТЗ напоминает фото шильдика схемы щита с просьбой сделать так.
Yurec_nk
24.03.2022, 11:18
Состав:
Вентилятор притока, частотный преобразователь
Вентилятор вытяжки, частотный преобразователь
Фильтр притока, дифманометр
Фильтр вытяжки, дифманометр
Датчик температуры уличный
Датчик температуры канала
Датчик температуры обратной воды
Заслонка притока,привод 24 в, с пружиной
Заслонка вытяжка привод 24 в, открыто закрыто
Привод пластинчатого рекуперата с заслонкой байпаса, 24в, 0-10в
Привод водяного нагревателя, трехходовой 24в 0-10в
Насос 220в
Возможно за рекуператором на вытяжке датчик температуры канальный, для контроля обмерзания. Так делают в некторых установках, например vts или ставят диф на рекуператор, тот же ned ставит. С этим пока не решил. Нужно понять что ставить
А может лучше купить готовый контроллер для вентиляции?
Yurec_nk
24.03.2022, 11:41
Овен продал это, увы
-=Vovka=-
24.03.2022, 11:46
danfos с возможностью управлением частотой по по 485.
задолбаетесь глюки вылавливать!
пороверено на частотниках 90кВт, управление работает без сбоев по 4..20мА!
Godlike_S
29.03.2022, 11:19
Вы можете помочь в данном вопросе?
Да, при наличии техзадания и ...оплаты.
Yurec_nk
29.03.2022, 11:24
А может лучше купить готовый контроллер для вентиляции?
Может и лучше, но купили уже это. Если есть кто поможет реализовать , не бесплатно конечно, напишите в личку
Goodwin2
30.03.2022, 08:31
Когда SLAVE устройства нормально работают по RS-485, тогда проблем с ним не бывает.
На фото все частотники работают по одной линии RS-485.