Всех приветствую! При создании системы мониторинга в OwenCloud(ПЕ210) возник вопрос - а можно ли в эту систему добавить счетчик Меркурий 230 AR 03R? как добавить произвольное устройство и прописать параметры связи понятно. Интересно другое - как правильно сформировать запрос на чтение токов, напряжений пофазно, а также активную мощность и показания счетчика? В ТП Меркурия дали описание команд(https://www.incotexcom.ru/files/em/docs/merkuriy-sistema-komand-ver-1-2021-12-24.pdf), но я так и не понял как это все реализовать в облаке и возможно ли это вообще.

A.Simonov
23.03.2022, 16:19
Всех приветствую! При создании системы мониторинга в OwenCloud(ПЕ210) возник вопрос - а можно ли в эту систему добавить счетчик Меркурий 230 AR 03R? как добавить произвольное устройство и прописать параметры связи понятно. Интересно другое - как правильно сформировать запрос на чтение токов, напряжений пофазно, а также активную мощность и показания счетчика? В ТП Меркурия дали описание команд(https://www.incotexcom.ru/files/em/docs/merkuriy-sistema-komand-ver-1-2021-12-24.pdf), но я так и не понял как это все реализовать в облаке и возможно ли это вообще.

Добрый день.

Облако работает только по протоколам Modbus или ОВЕН. У Меркурия свой протокол.

Знаю, что коллеги разработали библиотеку для опроса счетчиков Меркурий, с помощью ПЛК2хх, СПК107
Попробуйте посмотреть в этой теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34449

Т.е. через ПЕ210 (или другой шлюз) добавить не выйдет, но вот опросить с помощью указанных ПЛК, а уже их вывести в облако - возможно.

LorgRED
23.03.2022, 16:52
Спасибо за быстрый ответ. На объекте есть не задействованный ПЛК304 24 CS, подойдет ли он? Или обязательно нужны ПЛК 2хх/СПК107? С ПЛК фирмы ОВЕН совсем не знаком. Кстати, уже более часа облако не доступно ни с компа(ростелеком), ни с мобильной сети(билайн)

Евгений Кислов
23.03.2022, 17:00
Спасибо за быстрый ответ. На объекте есть не задействованный ПЛК304 24 CS, подойдет ли он? Или обязательно нужны ПЛК 2хх/СПК107? С ПЛК фирмы ОВЕН совсем не знаком.

Для ПЛК304 нужно использовать старую библиотеку:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Library/02_Manual_installation/13_COUNTERS/Mercury_23x/mercury_core_lib_3_5_4_2.compiled-library
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Library/05_3.5.11.5/02_Libraries/01_docs/Mercury_core.pdf

A.Simonov
23.03.2022, 17:19
Спасибо за быстрый ответ. На объекте есть не задействованный ПЛК304 24 CS, подойдет ли он? Или обязательно нужны ПЛК 2хх/СПК107? С ПЛК фирмы ОВЕН совсем не знаком. Кстати, уже более часа облако не доступно ни с компа(ростелеком), ни с мобильной сети(билайн)

Я бы советовал использовать ПЛК2хх, СПК107, так как к концу 2022 года планируется прекращение поставок ПЛК304.
Следовательно могут возникнуть проблемы с заменой, ремонтом, тех поддержкой.
Версия среды давно не обновлялась, новые библиотеки на нем могут не работать и т.п.

В общем работать с ним менее удобно. С ПЛК2хх будет значительно удобнее и проще.

Евгений Кислов
23.03.2022, 17:26
Плюс, если я правильно помню, ПЛК304 нельзя добавить в облако напрямую, только через шлюзы Пх210.

Внезапно, можно.

59841

Согласен по всем остальным пунктам.

LorgRED
23.03.2022, 17:35
Благодарю за ответы! Похоже придется пока остановиться на 304ом т.к. проект утвержден, а потом тогда при ТО или поломке заменю)

AAA1
26.03.2022, 20:44
Благодарю за ответы! Похоже придется пока остановиться на 304ом т.к. проект утвержден, а потом тогда при ТО или поломке заменю)

Мало того, что Овен цены заломил неадекватные, так они ещё пользователей в заблуждение вводят. Не надо ни каких СПК и двухсотой серии, всё гораздо проще опрашивается и работает. 59916
Если интересует, пишите в личку, а то за ссылки и прочее в баню отправят.