PDA

Просмотр полной версии : Не найден драйвер



Евгений Абрамов
23.03.2022, 04:53
Добрый день.
У меня возникла следующая проблема. При подключении ПЛК 210-04 компьютеру после перехода в режим логин, программа указывает тревожное сообщение в разделе PLC-210 и RightSide (как показано на скриншотах). Также пишет, что шина не запущена в разделе RightSide и что не найден драйвер в разделе PLC-210. Не могу решить эту проблему. Пробовал менять прошивку, не помогло. Помогите пожалуйста!

Евгений Кислов
23.03.2022, 06:18
Добрый день.
У меня возникла следующая проблема. При подключении ПЛК 210-04 компьютеру после перехода в режим логин, программа указывает тревожное сообщение в разделе PLC-210 и RightSide (как показано на скриншотах). Также пишет, что шина не запущена в разделе RightSide и что не найден драйвер в разделе PLC-210. Не могу решить эту проблему. Пробовал менять прошивку, не помогло. Помогите пожалуйста!

Добрый день.
Т.к. у вас ПЛК210-04 - нужно нажать ПКМ на узел PLC210_01 - Обновить устройство - выбрать PLC210_04.

Лучше всего создавать проекты через шаблоны, чтобы избежать подобных трудностей:

59812

AndreyN
18.05.2022, 08:59
Здравствуйте,
у меня отсутствует драйвер порта RS485 и RS232. Как решить эту проблему?
60720

AndreyN
18.05.2022, 09:11
RS485 мне нужен. Вы предлагаете удалить эти порты и использовать модбас мастер?

Евгений Кислов
18.05.2022, 09:13
RS485 мне нужен. Вы предлагаете удалить эти порты и использовать модбас мастер?

Добрый день.
Чтобы настроить обмен - нужно в COM-порт добавить еще компонентов.

Посмотрите учебное видео:
https://youtu.be/77fdfnfdJME

AndreyN
18.05.2022, 09:22
Большое спасибо!

Валерий_Н
28.02.2024, 17:28
Добрый день.

Если реализую нестандартный протокол через библиотеку OwenCommunication, то какой компонент добавиnь в RS-232?

Евгений Кислов
28.02.2024, 17:32
Добрый день.

Если реализую нестандартный протокол через библиотеку OwenCommunication, то какой компонент добавиnь в RS-232?

Добрый день.
Ничего добавлять не надо. В вашем случае вообще нужно удалить узел RS-232 из дерева проекта.

Евгений Кислов
28.02.2024, 17:33
Добрый день.
Ничего добавлять не надо. В вашем случае вообще нужно удалить узел RS-232 из дерева проекта.
Для работы с COM-портом используйте ФБ COM_Control.

Валерий_Н
29.02.2024, 13:56
Удалил порт RS-232, использовал, как советовали, COM_Control и UNM_SerialRequest из библиотеки OwenCommunication. Процесс пошел, спасибо.