22.03.2022, 15:59
Добрый день. Приобрели автоматику КТР 121 01.10 - 2шт, 02.41 - 1шт и прм. Оказывается ПРМ идет без программы описанной в инструкции к КТР. Подскажите, как его настроить что бы общекотельные аварии отслеживать. Программировать в Лоджике я не умею, есть желание научиться. В лоджике я к контроллеру добавил прм, но проект то пустой, не заливать же его.

Королев Кирилл
22.03.2022, 16:18
Добрый день. Приобрели автоматику КТР 121 01.10 - 2шт, 02.41 - 1шт и прм. Оказывается ПРМ идет без программы описанной в инструкции к КТР. Подскажите, как его настроить что бы общекотельные аварии отслеживать. Программировать в Лоджике я не умею, есть желание научиться. В лоджике я к контроллеру добавил прм, но проект то пустой, не заливать же его.

Добрый день! Скачайте прошивку ПРМ с нашего сайта - https://owen.ru/product/ktr121/documentation. Подключите ПРМ к КТР и следуйте инструкции в архиве.

Евгений Зубков
22.03.2022, 16:46
ПРМ это просто модуль расширения, алгоритм для контроля общекотельных аварий реализован на самом КТР.
Для контроля ОК аварий подключите шлейфом ПРМ к КТР и в настройках КТР (Меню-Настройки-Тип схемы) в параметре ОбщекотАв выставите значение Есть (обычно оно выставляется автоматически при подключении ПРМ).

Maximus36
23.03.2022, 15:30
Добрый день! Скачайте прошивку ПРМ с нашего сайта - https://owen.ru/product/ktr121/documentation. Подключите ПРМ к КТР и следуйте инструкции в архиве.

О! Супер, спасибо. Если не разберусь, напишу тогда.

Maximus36
23.03.2022, 15:32
ПРМ это просто модуль расширения, алгоритм для контроля общекотельных аварий реализован на самом КТР.
Для контроля ОК аварий подключите шлейфом ПРМ к КТР и в настройках КТР (Меню-Настройки-Тип схемы) в параметре ОбщекотАв выставите значение Есть (обычно оно выставляется автоматически при подключении ПРМ).

Я в начале так и сделал. Но на прм просто моргала лампочка авария и выходы не реагировали на действия входов.

Maximus36
23.03.2022, 16:01
Не получилось. В разделе Аварии ПРМ, пишет ПРМ: нет связи. Хотя в меню (удержание Alt) слово модули появляются.
Все ктр у меня сейчас правда в аварии, без датчиков лежат, просто подключены друг к другу.

Скачал прошивку. Приложение пишет: не установлена связь между компьютером и прибором по протоколу овен. Хотя конфигуратор ктр видит.

Королев Кирилл
24.03.2022, 10:20
Не получилось. В разделе Аварии ПРМ, пишет ПРМ: нет связи. Хотя в меню (удержание Alt) слово модули появляются.
Все ктр у меня сейчас правда в аварии, без датчиков лежат, просто подключены друг к другу.

Скачал прошивку. Приложение пишет: не установлена связь между компьютером и прибором по протоколу овен. Хотя конфигуратор ктр видит.

Проверьте сетевые настройки: номер COM порта (должен определяться как PR200 в диспетчере устройств в разделе порты без восклицательных знаков), скорость 9600, длина слова данных 8, контроль четности отсутствует, количество стоп-бит 1, длина адреса 8, адрес прибора 17

Королев Кирилл
25.03.2022, 14:14
Не получилось. В разделе Аварии ПРМ, пишет ПРМ: нет связи. Хотя в меню (удержание Alt) слово модули появляются.
Все ктр у меня сейчас правда в аварии, без датчиков лежат, просто подключены друг к другу.

Скачал прошивку. Приложение пишет: не установлена связь между компьютером и прибором по протоколу овен. Хотя конфигуратор ктр видит.

Добрый день! Уточните еще, пожалуйста, совпадает ли напряжение питание на КТР-121 и ПРМ?

Maximus36
25.03.2022, 16:35
Да, напряжение питания совпадают. Есть такой момент, если шлейф вставлять медленно и что бы начали включаться только верхние контакты, то ПРМ моргнет некоторыми выходами и так же выдаст аварию. А если ровно вставлять шлейф, то лампочка авария постоянно моргает. Так как комплекта купили на две котельные, я попробовал другой ктр 0241. Он получается при первом же включении из коробки сразу же сам определил ПРМ у себя в слоте автоматически. Тот КТР который не подключает к себе ПРМ в программах Конфигуратор и Лоджик определяется

Сергей0308
25.03.2022, 17:50
Да, напряжение питания совпадают. Есть такой момент, если шлейф вставлять медленно и что бы начали включаться только верхние контакты, то ПРМ моргнет некоторыми выходами и так же выдаст аварию. А если ровно вставлять шлейф, то лампочка авария постоянно моргает. Так как комплекта купили на две котельные, я попробовал другой ктр 0241. Он получается при первом же включении из коробки сразу же сам определил ПРМ у себя в слоте автоматически. Тот КТР который не подключает к себе ПРМ в программах Конфигуратор и Лоджик определяется

Я так понимаю: шлейф нужно ставить(снимать) при отсутствии питающего напряжения приборов, может Вы что-то спалили, короче, непонятно зачем так рисковать?

Евгений Зубков
29.03.2022, 09:07
Вышлите мне на почту заводские номера всех приборов, включая ПРМ. В письме отметьте заводской номер прибора, с которым возникают проблемы. Также нужна будет версия прошивки (Системное меню - Прибор - Версия) и версия алгоритма (Меню-Информация-Общая).