PDA

Просмотр полной версии : пр102 связь с kinco gl070



sekerin
21.03.2022, 12:48
Добрый день
пробую соединить пр102 и kinco gl070 по 485 первый раз взял такие панели, до этого овен сп307 ставили
проблема с тем что не могу их пока соединить
в параметрах связи дисплея ставлю Modbus RTU extend, адрес плк 16
в параметрах com0 дисплея поставил такие же параметры как в пр102
добавляю на рабочую область дисплея битовый переключатель, хочу к переменной его прикрепить и там нет 4x, есть 0х 1х и 4х_bit
пробовал и то и то при включении дисплея после заливки пишет (16) server not ready
кто нибудь работал с этими дисплеями?
59782

petera
21.03.2022, 12:53
Добрый день
пробую соединить пр102 и kinco gl070 по 485 первый раз взял такие панели, до этого овен сп307 ставили
проблема с тем что не могу их пока соединить
в параметрах связи дисплея ставлю Modbus RTU extend, адрес плк 16
в параметрах com0 дисплея поставил такие же параметры как в пр102
добавляю на рабочую область дисплея битовый переключатель, хочу к переменной его прикрепить и там нет 4x, есть 0х 1х и 4х_bit
пробовал и то и то при включении дисплея после заливки пишет (16) server not ready
кто нибудь работал с этими дисплеями?
59782
Судя по картинке,
59783
адреса модбас в панели начинаются с "1", а в ПРке с "0"
По этому для битового переключателя адрес д.б. 513.00

sekerin
21.03.2022, 12:57
попробовал, не сработало

kondor3000
21.03.2022, 12:58
Добрый день
пробую соединить пр102 и kinco gl070 по 485 первый раз взял такие панели, до этого овен сп307 ставили
проблема с тем что не могу их пока соединить


При использовании Modbus RTU extend адреса регистров и биты +1 к заданным в ПР, кроме того проверьте, по умолчанию там Чётность стоит Even, надо поставить No.
Если не получается с битами, проверьте связь сначала с целочисленными.

petera
21.03.2022, 13:02
Можно попробовать 0х8193 (будет эквивалент 512 бит 0)
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194

sekerin
21.03.2022, 14:01
да был действительно адрес сдвинут на 1
и вместо 4х я сделал 3х и стало работать, почему я не знаю, путаюсь с регистрами, но теперь все работает

sekerin
21.03.2022, 14:03
да +1 было, спасибо
и в битовом переключателе адрес сделал 3x_bit
адрес+1.0

kondor3000
21.03.2022, 15:09
да +1 было, спасибо
и в битовом переключателе адрес сделал 3x_bit
адрес+1.0

Для регистров 3х будет только читать, 4х если надо читать и записывать, для бит в регистрах можно использовать также 3х_bit будет только читать, 4х_bit если надо читать и записывать.
Для бит 1х будет только читать, 0х если надо читать и записывать (адрес регистра умножить на 16 и +1)