Вход

Просмотр полной версии : ПЛК210, сеть, настройка как неуправляемый свитч



ВиталийАТ
18.03.2022, 19:31
Можно ли настроить ПЛК210 так, чтобы его порты Ethernet работали, как неуправляемый свитч? То есть все сидят на статике, при этом модули подцеплены гирляндой к ПЛК. При этом можно пингануть любой модуль по IP с внешнего роутера.

Для наглядности:

[ПК IP 192.168.10.100]-[Внешний роутер IP 192.168.10.1]-[ПЛК210, IP 192.168.10.210]=[Модуль, IP 192.168.10.211]=...=[Модуль, IP 192.168.10.х]где
"-" - это один провод витой пары,
"=" - это два провода витой пары и они завязаны в кольцо

Что я сделал: такой конфиг ПЛК
59760
59761
все интерфейсы объединены в мост LAN

ПЛК пингуется с ПК, Модули с ПК не пингуются, но пингуются из терминала ПЛК.

Есть способ настроить прозрачный пинг?

Мастеренко Иван
21.03.2022, 13:51
Добрый день.

Выдержка из РЭ:
Не рекомендуется объединять порт Ethernet 4 в мост с остальными. Такая конфигурация
предусматривает обработку сетевого трафика центральным процессором контроллера. Это
приведет к увеличению времени цикла пользовательского приложения CODESYS.

Рассмотрим пример подключения:
ПК подключим к порту Eth4, а модули к мосту Eth1-3.
ПК >> (Eth4 | Eth1-3) << Mх210


Настройки ПЛК210
Eth1-3 10.2.25.70/16 (lan)
Eth4 192.168.0.10/16 (lan)

Настройки сетевого адаптера ПК
192.168.0.5/16
Gateway: 192.168.0.10

Настройки модуля Мх210
10.2.25.223/16
Gateway: 10.2.25.70

При таких настройках ПК сможет увидеть модуль.