Всем привет! Не могу никак считать данные с ТРМ138В на панельке Kinco MT4300C по протоколу Modbus RTU
Пробовал разные адреса устроства, разные скорости, разные регистры и фукции - просто нет связи с устройством, хотя в одной сети еще висят Термодаты и Мерадаты и с них все отлично читается, а с ТРМ138В никак не могу, вообще ничего считать.

PiT46
18.03.2022, 17:10
С пк через преобразователь трм читается полностью, пробовал через конфигуратор и через opc server owen

kondor3000
30.03.2022, 10:35
С пк через преобразователь трм читается полностью, пробовал через конфигуратор и через opc server owen

Конфигуратор и ОПС сервер могут читать по протоколу Овен, для опроса с панели надо в ТРМ138 поставить Modbus RTU и перезагрузить. Параметры тоже посмотреть в ТРМ.
В отличие от Термодата, в ТРМ138 регистры идут не по порядку, а в разнобой, адреса проверьте по Руководству. Адрес ТРМ надеюсь изменили, что бы не совпадал с Термодатами.
А вообще выкладывайте скрины, когда что то спрашиваете.