PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 110 60 М02 не подключается к CoDeSys через RS-232 DEBUG и ethernet.



GenakUZ
18.03.2022, 07:27
Новый ПЛК 110 60 не подключается к CoDeSys через RS 232 DEBUG и ethernet.Подключиться удалось через USB и загрузить проект.К ПЛК подключена панель ИП320 через RS-232 и MB110-8AC через RS-485.ИП320 пишет потеря связи.На MB110-8AC не горит светодиод RS-485.Проект во вложениях.Как проверить исправен или нет RS-232 и RS-485 или я не правильная конфигурация ПЛК?

kondor3000
18.03.2022, 08:45
К настройкам приборов надо внимательней относится.
В конфигурации везде стоит ASCII вместо RTU (проверить настройки в панели и модуле), панель адрес 1 и Модуль адрес 1 (с завода 16)

Подключение к КДС, USB и RS-232 DEBUG один и тот же порт сом-3, должны быть разные (Посмотреть в диспетчере устройств), проверить кабель DEBUG на соответствие.
Подключение по изернет, если IP ПЛК 10.0.6.10 ( можно посмотреть в ПЛК_браузере, после подключения по USB), то в компе надо прописать например 10.0.6.30, шлюз 10.0.6.1
А вообще выкладывайте скрины в таких случаях.

ЗЫ. Ещё не работает программа PROGRAM strt1, она нигде не вызывается.

saii
18.03.2022, 09:36
Подключение по изернет, если IP ПЛК 10.0.6.10 ( можно посмотреть в ПЛК_браузере, после подключения по USB), то в компе надо прописать например 10.0.6.30, маска 10.0.6.1
...

Только маска это не 10.0.6.1, а скорее всего 255.0.0.0. Строго говоря, она должна быть такая же как в ПЛК, ее также можно посмотреть в ПЛК-браузере.
А 10.0.6.1 - это возможный адрес шлюза.

GenakUZ
18.03.2022, 09:47
Внёс изменения в проект.На старом ПЛК всё работало я не разрабатывал проект.Я только перенёс на новый ПЛК.На ИП320 потеря связи после изменения проекта осталась.MB110-8AC работает с ПЛК.

GenakUZ
18.03.2022, 11:05
Попробую связать ип320 с ПЛК через rs485

kondor3000
18.03.2022, 13:33
Только маска это не 10.0.6.1, а скорее всего 255.0.0.0. Строго говоря, она должна быть такая же как в ПЛК, ее также можно посмотреть в ПЛК-браузере.
А 10.0.6.1 - это возможный адрес шлюза.

Это описка, конечно 10.0.6.1 это шлюз.