PDA

Просмотр полной версии : ТРМ151



Гори_бы_ч
29.01.2009, 00:26
Здравствуйте! Два вопроса по ТРМ151 v2.28.
1. При включении после выходных ТРМ151 отображает значение Датчика1. Как сделать чтобы прибор после включения показывал бы вычисленное значение, т.к. к самому прибору датчики не подключены (используется МВА8 и вычислитель в режиме взвешенной суммы)?
2. ТРМ151 настроен на переход на Пр №1 Шаг №1 при включении питания, масштаб времени часы-минуты. Данный шаг обычный, переход по времени (1 мин), уставка типа мощность = 0. При включении после выходных прибор данный шаг проскакивает сразу переходя на следующий. Как победить эту беду?

Папулов Сергей
29.01.2009, 09:38
Здравствуйте!
1. Для отображения параметра "измеренное значение" необходимо установить вариант индикации (парамметр ind.v) равное 3 или 5.
2. Для тогого, чтобы прибор перешел на следующий шаг через 1 минуту при мощности=0. Нужно в программе технолога установить параметры:
тип шага - шаг с переходом
переход на программу 1, шаг 2
переход по времени переход если стало больше
длительность 1 мин.
значение для перехода 0
В уставках установить тип уставки - мощность,
значение уставки 0.

Таким же образом выстроить второй шаг.

Гори_бы_ч
29.01.2009, 21:02
Доброго времени суток, Сергей!
Огромное спасибо за ответы!
Есть еще вопросы, в основном по содержанию руководства по эксплуатации.
По п.1 - перешерстил инструкции имеющиеся в наличии, значения ind.v только 1 и 2. Хотелось бы получить описания ВСЕХ допустимых значений этого и других параметров. А также влияние одних параметров на другие.
К примеру - задействовать коммутатор и более 2-х каналов возможно лишь при mod.v=11.
Такого рода вопросы никак не отражены в Полном описании прибора доступном на диске ТРМ151.
Дело в том что мы берем данные приборы именно из-за их гибкой конфигурируемости. Например в одном из проектов был применен удаленный ввод значений термопар т.к. длина (~200м) и количество (7шт) компенсационных проводов было бы недопустимо большим.
Поэтому и необходимо более полное описание прибора.

Гори_бы_ч
30.01.2009, 16:37
Вопрос к техподдержке: когда появится ПОЛНАЯ инструкция по конфигурированию ТРМ151?
Можно на gorybych@list.ru.
Ждемсссссссссссссссссссссссссссссссссс :)

Папулов Сергей
02.02.2009, 09:07
Руководство отправлено.

Гори_бы_ч
02.02.2009, 12:20
Доброго времени суток, Сергей!
Получил Ваше руководство.
Огромное спасибо!
Однако в данном описании опять же нет вариантов индикации 3 и много другого.
Вероятно это закрытая информация...

ЮРОН
02.02.2009, 14:32
:) Ваши "корявые" технические описания создают проблемы наладчикам и эксплуатационной службы и вызывает :confused: недоверие к оборудованию фирмы ОВЕН:eek:

Гори_бы_ч
03.02.2009, 11:30
2 ЮРОН: черезчур резко, на мой взгляд, но иногда попадаются и корявости, неоднозначности, а порой и скрытые противоречия....
К сожалению эти болезни не только у "ОВЕН", но и у большей части российских производителей...

Гори_бы_ч
03.02.2009, 11:40
2 Папулов Сергей:
Опробывали Ваши рекомендации.
Вопрос 1 по индикации решился
Вопрос 2 остался без изменений при отключении питания на срок более 12 часов первый шаг сконфигурированный по Вашим рекомендациям почему-то проскакивает.

Папулов Сергей
04.02.2009, 10:40
Что касается вопросов индикации для ТРМ151, то варианта всего 2. Остальные 5 зарезервированы для дальнейшего развития линейки прибора.
Гори_бы_ч, давайте сначала? Опишите пожалуйста более подробно, что вы хотите доиться от прибора на первом шаге?

LII
06.02.2009, 12:29
:) Ваши "корявые" технические описания создают проблемы наладчикам и эксплуатационной службы и вызывает :confused: недоверие к оборудованию фирмы ОВЕН:eek:

:mad: +1 !!

Kirill
06.02.2009, 12:40
:mad: +1 !!

Господа, ваше недовольство понятно, работа над улучшением документации ведется. Однако, необходимо понимать, что чем сложнее прибор, тем больше сложностей с ним возникает независимо от субъективной "понятности" руководства. Написать нечто, что устроит всех - задача трудноосуществимая.
Помимо этого, существует форум и техническая поддержка, которая дает полные и бесплатные косультации вплоть до написания для вас конкретных конфигураций того же ТРМ151.
Недовольства всегда много. А вот благодарности - единичны.
Давайте жить дружно. Если у вас есть мысли, как можно улучшить тот или иной раздел описания, если вы смогли решить ту или иную задачу и можете помочь в этом другим, напишите об этом здесь. Конструктивное общение намного выгодней взаимного обмена недовольными смайлами.

Rand0m
06.02.2009, 13:46
Конструктивное общение намного выгодней взаимного обмена недовольными смайлами.

:D +1 !!!

Гори_бы_ч
09.02.2009, 18:49
2 Папулов Сергей
На первом шаге после включения прибора должна быть выполнена задержка на 1 минуту с выдачей мощности равной нулю(4ма) на ПВС1 для приведения в готовность электроавтоматики, т.к. включается весь щит управления

Папулов Сергей
10.02.2009, 09:55
Для этого нужно в программе технолога сделать следующий шаг:
тип шага - с переходом
переход на программу 1, шаг 2
переход: по времени
переход: если стало больше
значение для перехода: 0
время для перехода: 1:00
значение времени: минуты секунды

Гори_бы_ч
10.02.2009, 09:59
а уставка какая?

Папулов Сергей
10.02.2009, 14:38
ну соответственно 0, если мощность нужна 0

Гори_бы_ч
10.02.2009, 14:58
у меня в программе технолога масштаб часы:минуты и это важно.
послезавтра напишу результат.

Гори_бы_ч
10.02.2009, 15:00
Для этого нужно в программе технолога сделать следующий шаг:
тип шага - с переходом
переход на программу 1, шаг 2
переход: по времени
переход: если стало больше
значение для перехода: 0
время для перехода: 1:00
значение времени: минуты секунды

Стойкое дежавю со вторым постом в ветке....:)

Папулов Сергей
11.02.2009, 10:17
Стойкое дежавю со вторым постом в ветке....:)

Ну так ничего нового пока не придумали... единственно верное решение, надо полагать :)
Если время часы минуты, то соответственно значение времени на шаге должно быть 0:01

Гори_бы_ч
20.02.2009, 18:55
Не помогло...