Просмотр полной версии : ПЛК210 Размер системы по количеству сигналов (I/O)



zaychenko
16.03.2022, 11:55
Всем привет!

Вопрос скорее к Евгению Кислову.

Какой максимальный размер области I/O у ПЛК210 в байтах?

В конфигураторе https://plc.owen.ru/ указано значение 1000 I/O.

Например, в S7-1200 ограничение по 1024 байт на области I и O.

Евгений Кислов
16.03.2022, 12:05
Всем привет!

Вопрос скорее к Евгению Кислову.

Какой максимальный размер области I/O у ПЛК210 в байтах?

В конфигураторе https://plc.owen.ru/ указано значение 1000 I/O.

Например, в S7-1200 ограничение по 1024 байт на области I и O.

Добрый день.

64 Кб на I и 64 Кб на O (на уровне каналов дерева проекта).
При этом основную часть обычно съедают компоненты Modbus - так что если в каком-то крупном проекте память будет исчерпана, то можно перевести обмен на библиотеки, где ограничений фактически нет (точнее, они уже связаны с размерами RAM/ROM, но я не представляю реального проекта, который способен в них упереться).

zaychenko
16.03.2022, 13:59
Добрый день.

64 Кб на I и 64 Кб на O (на уровне каналов дерева проекта).
При этом основную часть обычно съедают компоненты Modbus - так что если в каком-то крупном проекте память будет исчерпана, то можно перевести обмен на библиотеки, где ограничений фактически нет (точнее, они уже связаны с размерами RAM/ROM, но я не представляю реального проекта, который способен в них упереться).

Евгений, спасибо большое за оперативность и ответ)