PDA

Просмотр полной версии : мв110а+мв110дф+плк100+пм210



Darkiwolf
16.03.2022, 11:31
Здравствуйте всем. Подскажите: есть связка ПЛК 100 собирает данные с МВ110-8а и МВ110-8дф, в зависимости от полученных данных должне выполнять заложеную программу. Все даные с модулей и результат выполненой программы нужно вывести через пм210 на овен клауд. Возможно ли такое?
Просто когда делаю связь мастер-> мв110-8а и мв110-8дф в плк все отображается, если добавить мастер слейв с адресом самого плк для шлюза, то в облаке отображается ошибка 255. Подскажите может я что не так делаю.

A.Simonov
16.03.2022, 11:45
Здравствуйте всем. Подскажите: есть связка ПЛК 100 собирает данные с МВ110-8а и МВ110-8дф, в зависимости от полученных данных должне выполнять заложеную программу. Все даные с модулей и результат выполненой программы нужно вывести через пм210 на овен клауд. Возможно ли такое?
Просто когда делаю связь мастер-> мв110-8а и мв110-8дф в плк все отображается, если добавить мастер слейв с адресом самого плк для шлюза, то в облаке отображается ошибка 255. Подскажите может я что не так делаю.

В ПЛК100 всего 1 интерфейс RS485.
А в сети RS485 не может быть 2-х мастеров.
И ПЛК и ПМ210 не могут одновременно по одной линии опрашивать модули.

Проще всего добавить ПЛК100 в облако по Ethernet, через какой-нибудь 4G роутер.

Darkiwolf
17.03.2022, 12:26
Понял, спасибо

Darkiwolf
13.09.2022, 09:47
Подскажите возможно ли такая связь: мв110а+мв110дф+плк100 ( где плк выступает мастером по 485 с заложеной в нем программой)+ СП310P ( мастером по Ethernet, для изменения уставок программы) а к СП пм 210 к порту PLC? И будет ли возможность управлять уставками и с панели и с овен клауда?

Евгений Кислов
13.09.2022, 09:52
Подскажите возможно ли такая связь: мв110а+мв110дф+плк100 ( где плк выступает мастером по 485 с заложеной в нем программой)+ СП310P ( мастером по Ethernet, для изменения уставок программы) а к СП пм 210 к порту PLC? И будет ли возможность управлять уставками и с панели и с овен клауда?

Да, такая связка возможна.
Менять уставки панели можно будет как непосредственно с экрана панели, так и из OwenCloud.

EFrol
13.09.2022, 09:56
Да. ПЛК Мастер - СП310 Download-slave PLC-slave - ПМ210 Мастер. Вполне рабочая схема.
+ СП310 Ethernet как угодно.

Darkiwolf
13.09.2022, 11:08
большое спасибо