PDA

Просмотр полной версии : Универсальный вход выдерживает всего лишь +-3 В. Чем защитить?



Три15
15.03.2022, 11:17
Универсальный вход ряда приборов выдерживает напряжение всего лишь +-3 В, что допустимо разве что для их лабораторного использования, но никак не для промышленного. Его легко пробить небольшими скачками напряжений, которые не редкость на промышленных объектах, или статикой. Хотя, как показало моделирование, установка обычной примитивной и дешевой диодной или стабилитронной защиты входа практически не ухудшает точность измерений, фирма уже много лет выпускает приборы с "нежными" входами без защиты, которые устанавливаются на дорогостоящем промышленном оборудовании с риском значительных материальных потерь при их перегорании. Вредительством это назвать сложно - на рынке, где есть и другие приборы, это просто путь к разорению. Поэтому, обнаружив "сопливость" входов, ранее мы отказались от таких приборов в пользу тайваньских, входы которых держали скачки напряжения примерно до 15 В, и это резко повысило надежность измерений. Теперь, в связи с импортозамещением, видимо придется вернуться на отечественное. Но тут, похоже, изменений в лучшую сторону не предвидится, так как форум по прежнему полон негатива. Значит придется снова изгаляться потребителям с этими недоделками. В связи с этим вопрос - кто как защищает универсальные входы от небольших скачков напряжения (10...15 В) ?

Eugene.A
15.03.2022, 11:38
B74121U0033M060, TVS-диод, 3.3В, Двунаправленный.
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-protection?x.3728=Wpr&x.3730=yJT

IVM
15.03.2022, 12:07
Об универсальный входах каких приборах речь ?

Три15
15.03.2022, 13:45
Об универсальный входах каких приборах речь ?

ТРМ и МВА разных модификаций, наберите в поисковике - там список получите, эти входы у овна популярны

Ollema
15.03.2022, 16:53
Серия трм200 - все входы защищены стабилитронами.

Три15
16.03.2022, 06:50
Серия трм200 - все входы защищены стабилитронами.

и какое напряжение входы выдерживают?.. на входе стоит небольшой резистор для ограничения тока, или вся надежда на голый стабилитрон? вообще на наш запрос был ответ о допустимом напряжении для универсальных входов +-3В... про ТРМ пока не скажу, стали недавно ставить, но МВА подгорают лихо.. прилетит небольшой скачок, и все цело кроме них, причем с аналоговыми входами у ICP DAS проблем вообще не было, а они держат где то до 15 В..