ПЧВ3 управляет насосом- алгоритм поддержания давления. При прекращении расхода частота практически не падает, следовательно не включается спящий режим, насос просто продолжает качать воду при этом давление не растёт, а чётко держится в районе уставки.
Почему не падает частота? Особенности насоса или ПЧВ настроен не верно?

Сергей0308
03.03.2022, 19:56
ПЧВ3 управляет насосом- алгоритм поддержания давления. При прекращении расхода частота практически не падает, следовательно не включается спящий режим, насос просто продолжает качать воду при этом давление не растёт, а чётко держится в районе уставки.
Почему не падает частота? Особенности насоса или ПЧВ настроен не верно?

ПИД-регулятор так и должен работать, поддерживать регулируемый параметр на заданном уровне(значении)! Вероятно у Вас неверное представление о том как работает ПИД-регулятор!

titan
03.03.2022, 20:01
При большом расходе для поддержания давленияив пределах уставки нужна большая скорость вращения рабочего колёса насоса соответственно частота выше при снижении расхода скорость вращения должна уменьшиться и частота должна уменьшиться. У меня частота 39-40 Гц в любом режиме.

Сергей0308
03.03.2022, 20:12
При большом расходе для поддержания давленияив пределах уставки нужна большая скорость вращения рабочего колёса насоса соответственно частота выше при снижении расхода скорость вращения должна уменьшиться и частота должна уменьшиться. У меня частота 39-40 Гц в любом режиме.

ПИД-регулятор не знает какой у вас там расход, ему это до лампочки, он поддерживает заданное давление, всё!
Зачем Вы расход приплетаете, Вам же надо поддерживать заданное давление, а не расход(у вас датчик давления). В принципе можно и заданный расход поддерживать, тогда потребуется вместо датчика давления - датчик расхода(расходомер), но тогда давление не будет поддерживаться, насколько понял вам нужно давление поддерживать!

titan
03.03.2022, 20:13
Нет расхода- давление не падает, насос должен снизить обороты.

ASo
03.03.2022, 20:18
У Вас явно пер переразмеренный насос.

titan
03.03.2022, 20:21
Вот я тоже к этому склоняюсь.
Спасибо!

Eugene.A
03.03.2022, 22:29
Установите за насосом гидроаккумулятор. Вода субстанция несжимаемая, поэтому при малейшем снижении частоты давление мгновенно падает. Что, по вашему, должен делать частотник? Правильно, немедленно повышать частоту, чтобы не допустить снижения давления. Где тут про режим сна?

По самые по...
03.03.2022, 22:50
ПЧВ3 управляет насосом- алгоритм поддержания давления. При прекращении расхода частота практически не падает, следовательно не включается спящий режим, насос просто продолжает качать воду при этом давление не растёт, а чётко держится в районе уставки.
Почему не падает частота? Особенности насоса или ПЧВ настроен не верно?

Неужели так трудно подробнее рассказать, где используется ПЧ, какой насос, какой номинальный расход, какая частота в Герцах при номинальном расходе, какая частота в Герцах при низком расходе! Как настроен ПЧ на спящий режим!
Если частота не меняется, значит дыра в подъемной трубе, как один из вариантов.