Просмотр полной версии : Проблема. Как отличить обрыв от небольшого разряжении?



IlyaFD
02.03.2022, 16:59
Есть модуль мв210-101 и датчики давления 4-20. Как мне отличить обрыв датчика, когда надо останавливать установку от небольшого разряжении в трубе, которое нужно игнорировать? Реально как то перенастроить порог ошибки? Если что код ошибки один и тот же,

Ollema
02.03.2022, 17:12
Может клапан поставить, чтобы не было разряжения перед датчиком? А то еще и датчик работает в обратную сторону, ему может и не понравиться, обидится.

IlyaFD
02.03.2022, 17:21
В будущем может быть так и сделаем. Вариантов программных нет?

Ollema
02.03.2022, 21:32
Отслеживать по минимальному значению. Задатчиком тока определить минимальный ток при котором еще нет ошибки.

kondor3000
04.03.2022, 13:00
Проверил на 110 модуле. На 210 модуле, думаю будет также. Например при подключённом датчике давления на 0- 8 бар (4-20 мА) поставить 0-20 мА на входе, а пределы изменить от -2 до 8 бар, тогда будет измерение разряжения, например до -1 бар, а всё что ниже обрабатывать как обрыв датчика.
На 110 точно также при разряжении уже -0.1 бар показывает низкое значение датчика и при обрыве тоже самое. Так что обработку обрыва, всё равно надо делать отдельно.

maximov2009
05.03.2022, 10:50
Проверил на 110 модуле. На 210 модуле, думаю будет также. Например при подключённом датчике давления на 0- 8 бар (4-20 мА) поставить 0-20 мА на входе, а пределы изменить от -2 до 8 бар, тогда будет измерение разряжения, например до -1 бар, а всё что ниже обрабатывать как обрыв датчика.

Добрый день.
А я почему то всегда думал что в НОРМАЛЬНО настроенном датчике ток не должен быть меньше 4мА. Даже если датчик рассчитан на избыточное давление, а Вы его выкуумируете.
В Вашем случае при -1 бар, датчик должен так же показывать 4мА как и при 0бар. Иначе это НЕПРАВИЛЬНЫЙ или НЕИСПРАВНЫЙ датчик.

Если я не прав, то Вы перевернете моё миропонимание в области датчиков давления.

Если датчик к примеру настроен на диапазон от -5 до + 5 бар. То он ДОЛЖЕН выдавать 4 мА при -5 бар и при -10 бар. И соответственно 20мА выдавать при +5 бар и при+20 бар, и так далее, пока его не раздавит.
Такие правила игры в мире автоматизации.

Кстати попадались датчики, которые выдают чуть менее 4 мА (кстати не ОВЕН а другой производитель) и ТРМ в частности их просто воспринимает ка в обрыве и никак не победить без костылей и бубнов.

Так что на мой взгляд ваши изыскания несколько излишни. Не может датчик ИЗБЫТОЧНОГО давления измерять РАЗРЯЖЕНИЕ.

Может я конечно и не прав.
С уважением.

kondor3000
05.03.2022, 11:05
Добрый день.
А я почему то всегда думал что в НОРМАЛЬНО настроенном датчике ток не должен быть меньше 4мА. Даже если датчик рассчитан на избыточное давление, а Вы его выкуумируете.
В Вашем случае при -1 бар, датчик должен так же показывать 4мА как и при 0бар. Иначе это НЕПРАВИЛЬНЫЙ или НЕИСПРАВНЫЙ датчик.

Так что на мой взгляд ваши изыскания несколько излишни. Не может датчик ИЗБЫТОЧНОГО давления измерять РАЗРЯЖЕНИЕ.

Может я конечно и не прав.
С уважением.
Реальный датчик, с которым проводил эксперимент, не Овен, однако показывает разряжение по крайней мере до -0,7 бар.
Я и не спорю и не призываю использовать датчики вне диапазона. В данном случае речь идёт не о измерении, а об остаточном разряжении, которое надо отличить от обрыва.
И тут как раз засада. Что обрыв, что остаточное разряжение, статус канала в Модуле показывает одинаково, низкое значение, и это вопрос уже к Овену!

Sergey666
05.03.2022, 15:24
Добрый день.
А я почему то всегда думал что в НОРМАЛЬНО настроенном датчике ток не должен быть меньше 4мА. Даже если датчик рассчитан на избыточное давление, а Вы его выкуумируете.
В Вашем случае при -1 бар, датчик должен так же показывать 4мА как и при 0бар. Иначе это НЕПРАВИЛЬНЫЙ или НЕИСПРАВНЫЙ датчик.

Если я не прав, то Вы перевернете моё миропонимание в области датчиков давления.

Если датчик к примеру настроен на диапазон от -5 до + 5 бар. То он ДОЛЖЕН выдавать 4 мА при -5 бар и при -10 бар. И соответственно 20мА выдавать при +5 бар и при+20 бар, и так далее, пока его не раздавит.
Такие правила игры в мире автоматизации.

Кстати попадались датчики, которые выдают чуть менее 4 мА (кстати не ОВЕН а другой производитель) и ТРМ в частности их просто воспринимает ка в обрыве и никак не победить без костылей и бубнов.

Так что на мой взгляд ваши изыскания несколько излишни. Не может датчик ИЗБЫТОЧНОГО давления измерять РАЗРЯЖЕНИЕ.

Может я конечно и не прав.
С уважением.
Вот конкретно не прав. И разработчики датчиков давления Овен видимо также рассуждали...но, вот кикоз, бывает таки разрежение и, таки датчики давления Овен впадали в ступорный коматоз, видимо не нравилось ниже 4ма, потом по многочисленным заявкам трудящихся исправились.
А контролировать просто: все, что в диапазоне 3.6...21ма имеет право считаться действительным.

Cs-Cs
07.03.2022, 22:01
Есть, есть разряжение, подтверждаю!
У меня ПД100 стоят дома в квартире (на побаловаться) на измерении давления ХВС и ГВС.
Так вот когда воду в квартире перекрываешь (на время длительного ухода или отъезда) и сливаешь её (сбрасывая давление), то показания становятся в районе -0.что-то там, факт.
Если это необходимо (чтобы что-то доказать или подтверждить) - я могу завтра снять видео и выложить его файлом. Отпишитесь, если нужно.

maximov2009
08.03.2022, 08:00
Вот конкретно не прав. И разработчики датчиков давления Овен видимо также рассуждали...но, вот кикоз, бывает таки разрежение и, таки датчики давления Овен впадали в ступорный коматоз, видимо не нравилось ниже 4ма, потом по многочисленным заявкам трудящихся исправились.
А контролировать просто: все, что в диапазоне 3.6...21ма имеет право считаться действительным.

Добрый день.
Всех с праздником.
Сильно спорить как всегда не буду. Каждый может имет свое мнение. Напишу один раз.
Есть определённые правила игры. Они давно установлены. Если хотите своего рода законы, если брать на примере гражданского общества.
По этим правилам был установлен токовый сигнал от 4 до 20мА. То что ниже считалось обрывом, то что выше КЗ.
И никаких иных причин для выхода за диапазон НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Иначе это считается нарушением закона и соответственно должно наказываться.
Если ОВЕН отошел от этого принципа - это нарушение правил. Хотя сам этого пока не проверял, на досуге проверю.

Напомню что изначально стандарт был 0-20мА. И как Вы тут собираетесь мерять разряжение?
Стандарт 4-20мА применили ТОЛЬКО для удобства питания датчиков по 2 проводам. Первые 4 мА идут на питание датчика. С сигналом 0-20мА требуется отдельное питание.
А как Вы собираетесь мерять разряжение с сигналом 0-10В?

Так что на мой взгляд ДОЛЖНЫ соблюдаться правила игры(законы). Иначе опять вернёмся к вакханалии стандартов. Кто постарше, помнят такой весёлый период.
Сейчас примерно 80-90% это сигнал 4-20(0-20)мА или 0-10В.

А если хотите мерять и избыточное давление и разряжение - пожалуйста. Есть датчики на любой диапазон настроенные. Например от -10 до +10бар.

Я понимаю что у нас порой суровость законов смягчается необязательностью их исполнения.
НО:
Dura lex, sed lex

Всех ещё раз с праздником.
С уважением.

capzap
08.03.2022, 09:21
Есть определённые правила игры. Они давно установлены. Если хотите своего рода законы, если брать на примере гражданского общества.
По этим правилам был установлен токовый сигнал от 4 до 20мА. То что ниже считалось обрывом, то что выше КЗ.
И никаких иных причин для выхода за диапазон НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Иначе это считается нарушением закона и соответственно должно наказываться.
Если ОВЕН отошел от этого принципа - это нарушение правил.

если слышали что нибудь про Step7, алгоритм преобразования аналоговых входных сигналов в REAL у семена, то вышеупомянутый бренд не спроста установил свои правила, как раз из-за проблем этой темы 59588