28.01.2009, 14:57
Уважаемые пользователи здравствуйте! Прошу совета. ТРМ 501 Не включается исполнительное реле в автоматическом режиме работы нагреватель.(электрокотёл) Все параметры прибора ТРМ-501 настроены.Произведена юстировка ДТСО54-501.Результат "ноль". Что делать?

Александр Приходько
29.01.2009, 09:29
Здравствуйте. Пожалуйста уточните вашу схему подключения (что и к каким клеммам прибора вы подключали), алгоритм работы прибора(как он должен работать) и какие параметры прибора вы настраивали.

Maximus
30.01.2009, 12:20
Попробуйте сбросить прибор на заводские настройки и проверьте работу реле еще раз при заводских параметрах.

- Включите прибор в сеть и, нажав кнопку Прог, удерживайте её
несколько секунд до появления надписи «Cod».
- С помощью кнопок Вверх/Вниз введите код «–20» и нажмите
кнопку Прог.
- На индикаторе появится надпись «SAV», нажмите Прог и удерживайте её до появления надписи «YES».
- Отпустите кнопку Прог на индикаторе на несколько секунд высветится надпись «888», после чего прибор автоматически вернётся в режим Работа.

Можете даже датчик не подключать, ко входу подключите перемычку, меняйте уставку относительно показаний прибора плюс/минус 5-10 град... Реле должно срабатывать.