Просмотр полной версии : ПР103 и статический ip адрес
Добрый день! Не могу разобраться как поменять ip адрес ПРки, установленный по умолчанию. OwenLogic показывает ip 10.2.1.1, изменить не дает (кнопки прочитать/установить не активны). Owen Configurator показывает 192.168.1.99 - фактичеки такой и есть, но опять же изменить нельзя.
делаете согласно этой инструкции? 59515
Да, согласно ей. Кнопка "Прочитать" при этом почему то не активна. После заливки программы в прибор, перезагрузки, ip не меняется
Дмитрий Костюков
02.03.2022, 15:25
Из OwenLogic пока что не работает задание нового IP-адреса.
Пробуйте из OwenConfigurator.
После записи нового адреса обязательно перезагружайте прибор по питанию либо командой из конфигуратора.
Денисов Максим Сергеевич
02.03.2022, 15:25
Да, согласно ей. Кнопка "Прочитать" при этом почему то не активна. После заливки программы в прибор, перезагрузки, ip не меняется
Попробуйте сменить через Овен Конфигуратор: в поле "Установить IP адрес" введите желаемый адрес, затем нажмите записать значение и перезагрузите прибор, после чтения параметров новый IP адрес должен отобразиться в строке "Текущий IP адрес"
Попробуйте сменить через Овен Конфигуратор: в поле "Установить IP адрес" введите желаемый адрес, затем нажмите записать значение и перезагрузите прибор, после чтения параметров новый IP адрес должен отобразиться в строке "Текущий IP адрес"
Нет такой функции. В "Установить IP адреса" нужна сервисная кнопка, которой нет на устройстве...
Денисов Максим Сергеевич
04.03.2022, 10:06
Нет такой функции. В "Установить IP адреса" нужна сервисная кнопка, которой нет на устройстве...
Сервисная кнопка нужна для установки ip адреса только в случае если включен режим DHCP "Разовая установка кнопкой" и сеть, к которой подключен прибор поддерживает DHCP, для ручной установки ip адреса устройства воспользуйтесь программой Овен Конфигуратор. Вот видео по работе ПР103 в Овен Конфигуратор:https://youtu.be/xQZq_99tTCo
Сервисная кнопка на приборе:
59543
У меня в конфигураторе нет таких значений по замене ip:
59545
В итоге так и не ясно в чём причина. Вопрос не решён. Может, как вариант, представители компании Овен что-нибудь ответят, как мне выполнить замену адреса?
Денисов Максим Сергеевич
10.03.2022, 10:07
В итоге так и не ясно в чём причина. Вопрос не решён. Может, как вариант, представители компании Овен что-нибудь ответят, как мне выполнить замену адреса?
Уточните, пожалуйста, версию прошивки прибора. Загружали ли проект в прибор через овен лоджик?
Прибор: ПР103-230.1610.01.1.0
Версия прибора: 1.0.40
Заводской номер: 100893211232584881
Пробовал подключать и чистый прибор и с загруженной программой. Результат одинаковый. Программа работает.
Денисов Максим Сергеевич
10.03.2022, 13:19
Прибор: ПР103-230.1610.01.1.0
Версия прибора: 1.0.40
Заводской номер: 100893211232584881
Пробовал подключать и чистый прибор и с загруженной программой. Результат одинаковый. Программа работает.
В овен лоджике привязывали к сетевым параметрам пользовательские переменные?
59624
Да, привязывал. Не нужно было?
Денисов Максим Сергеевич
10.03.2022, 23:20
Да, привязывал. Не нужно было?
При привязке параметров к пользовательской переменной, дабы избежать конфликта, параметр перестает быть доступен для изменения через конфигуратор (или облако).
При привязке параметров к пользовательской переменной, дабы избежать конфликта, параметр перестает быть доступен для изменения через конфигуратор (или облако).
Благодарю! Убрал привязку переменных и всё заработало. Не помешало бы добавить эту информацию в инструкцию
9066411154
09.09.2022, 15:10
Не помешало бы добавить кнопу "Сохранить настройки" в Овен лоджик.
А то в мануале на ПР написано, что можно поменять и всё...
9066411154
09.09.2022, 16:50
Поменял IP через конфигуратор, не без секса.
ПР-103 не пингуется. Так и должно быть? А как проверить связь?
Anton140710
18.07.2023, 09:53
Здравствуйте, не меняется текущий ip адрес68954
Записал в новые приборы ПР103 программу с IP 192,168,1,155. При этом приборы прошились, но новый IP не установился.
Пингуются и прошиваются по дефолтному адресу 192,168,1,99. Попытки записать новый адрес ни к чему не приводят, остается 99.
Решение нашли методом "тыка". Надо из лоджика записать любой левый IP, например 192,168,1,160. А потом записать нужный IP 192.168.1.155.
И было нам счастье...
Сергей-Ростов
24.02.2025, 11:19
Записал в новые приборы ПР103 программу с IP 192,168,1,155. При этом приборы прошились, но новый IP не установился.
Пингуются и прошиваются по дефолтному адресу 192,168,1,99. Попытки записать новый адрес ни к чему не приводят, остается 99.
Решение нашли методом "тыка". Надо из лоджика записать любой левый IP, например 192,168,1,160. А потом записать нужный IP 192.168.1.155.
И было нам счастье...
у меня с СПК передается новый адрес по Мадбасу переменными , перезагружаешь ПР и все меняется.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot