Просмотр полной версии : Шлюз ОВЕН ПЕ210 - как внедрить в masterscada3?



unlegalWS
01.03.2022, 10:53
На предприятии есть КИПовский компьютер, который является сервером для работающей Masterscada3. Опрос происходит при помощи InSAT Modbus OPC Server DA через преобразователь интерфейса ОВЕН АС4. Возникла задача удаленного доступа к данным из работающей СКАДы. Так вот вопрос: возможно ли каким либо образом, используя шлюз ОВЕН ПЕ210, вытянуть данные из нашей скады и оптравлять их на Owen Cloud?

melky
01.03.2022, 11:00
Кажется так нельзя. Хотя...

Modbus OPC сервер Инсат вроде как умеет Modbus Slave. Если впендюрить в ПК 485-й интерфейс и OPC позволяет быть слейвом для данного интерфейса, то ПE210 сможет забирать данные...

Второй путь, Это установить Simp Lite Scada, у них есть модуль для Овен клауд (только вот с направлениями передачи не уверен, надо у них уточнять) и вроде как тоже есть Modbus как мастер так и слейв. И создать шлюз из этой связки.

Еще RapidScada имеет Modbus как мастер, так и слейв, но тут опять вылезет связка 485-ого интерфейса и ПЕ210

SCADAMaster
01.03.2022, 11:11
Судя по описанию он может опрашивать по OPC UA.
MasterSCADA начиная с 3.10 может работать как OPC UA сервер.

melky
01.03.2022, 14:58
Мне интересно, кто судя по описанию может опрашивать по OPC UA ?

SCADAMaster
01.03.2022, 15:05
Он у вас толком не работает даже 3.12 версии.
Что именно не работает?

capzap
01.03.2022, 15:11
На предприятии есть КИПовский компьютер, который является сервером для работающей Masterscada3. Опрос происходит при помощи InSAT Modbus OPC Server DA через преобразователь интерфейса ОВЕН АС4. Возникла задача удаленного доступа к данным из работающей СКАДы. Так вот вопрос: возможно ли каким либо образом, используя шлюз ОВЕН ПЕ210, вытянуть данные из нашей скады и оптравлять их на Owen Cloud?

https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf раздел 16.2-3 должен помочь, без шлюза, но профиль должен быть в облаке

SCADAMaster
01.03.2022, 19:27
Вообще ничего не понятно.
Вы сейчас описываете подключение к MasterSCADA как к UA серверу, или же MasterSCADA как UA клиент?

SCADAMaster
01.03.2022, 20:28
Т.е. MasterSCADA - UA сервер, а Owen Cloud к ней подключается?
Тогда

Много параметров, но честно описания ноль, я понимаю что всё-таки вопросы больше наверное к овен клоуд.
Много параметров где? При считывание тегов из скады?
Там только дерево системы и дерево объектов, ну и ряд сервисных тегов. Какое к ним может быть описание, если эти теги берутся из вашего же проекта?


вроде читается, но когда начинаешь все проверять в проекте замечаешь, что связь как-то не корректно отрабатывает толи с задержкой
Сколько при этом параметров проекта читает клиент?
В настройках UA клиента должна быть настройка количество считываемых тегов за раз - сколько она стояла?

melky
01.03.2022, 20:45
Судя по описанию, ссылку на которое дал capzap, то Клауд сервер UA а Scada должна быть клиентом.

SCADAMaster
02.03.2022, 11:37
Конечно подключается

У вас одна часть текста противоречит другому.
Еще раз.
Есть MasterSCADA
Есть OWEN Cloud.
Кто из них в вашем случае был OPC UA клиентом, а кто из них был OPC UA сервером?

SCADAMaster
02.03.2022, 19:42
Так это UA клиент и есть - вы добавляете подключение к UA серверу.


Как вам сказать первая причина это не устойчивость работы. Когда первый раз стучишься со скады, вводишь пароль не всегда он срабатывает и корректно подключается, на второй третий раз всё-таки появляется дерево тегов.
Это скорее всего проблема с UA сервером OWEN Cloud.
Можно попробовать подключиться тестовым UA клиентом.
https://disk.yandex.ru/d/NifaaLSlBsamfQ
Если с ним будет тоже самое - то тогда нужно обратиться в ОВЕН


Много параметров, но честно описания ноль, я понимаю что всё-таки вопросы больше наверное к овен клоуд.
Это к ОВЕНу.
Клиент что увидел, то и считал.


Далее выбираем нужные теги, вроде все работает потом пробуем читать, вроде читается, но когда начинаешь все проверять в проекте замечаешь, что связь как-то не корректно отрабатывает толи с задержкой.
Что именно отрабатывается с задержкой? Значение приходит с UA сервера с задержкой? Опишите подробнее.
Попробуйте также подключиться тестовым UA клиентом и посмотреть с какой скоростью в нем происходит обновление данных.


Пытался разобраться со служебными, так там все тоже без определенности, вроде куча параметров а ни че не работает, специально все проверял искал статус связи с прибором тишина. Может это все на будущее но извините господа складывается впечатления, накидали тегов списком а по факту ничего не работает. Не знаю может сейчас так модно писать программы на бегу.
Это опять же вопросы к ОВЕНУ.