Просмотр полной версии : Шлюз ОВЕН ПЕ210 - как внедрить в masterscada3?
unlegalWS
01.03.2022, 10:53
На предприятии есть КИПовский компьютер, который является сервером для работающей Masterscada3. Опрос происходит при помощи InSAT Modbus OPC Server DA через преобразователь интерфейса ОВЕН АС4. Возникла задача удаленного доступа к данным из работающей СКАДы. Так вот вопрос: возможно ли каким либо образом, используя шлюз ОВЕН ПЕ210, вытянуть данные из нашей скады и оптравлять их на Owen Cloud?
Кажется так нельзя. Хотя...
Modbus OPC сервер Инсат вроде как умеет Modbus Slave. Если впендюрить в ПК 485-й интерфейс и OPC позволяет быть слейвом для данного интерфейса, то ПE210 сможет забирать данные...
Второй путь, Это установить Simp Lite Scada, у них есть модуль для Овен клауд (только вот с направлениями передачи не уверен, надо у них уточнять) и вроде как тоже есть Modbus как мастер так и слейв. И создать шлюз из этой связки.
Еще RapidScada имеет Modbus как мастер, так и слейв, но тут опять вылезет связка 485-ого интерфейса и ПЕ210
SCADAMaster
01.03.2022, 11:11
Судя по описанию он может опрашивать по OPC UA.
MasterSCADA начиная с 3.10 может работать как OPC UA сервер.
Мне интересно, кто судя по описанию может опрашивать по OPC UA ?
SCADAMaster
01.03.2022, 15:05
Он у вас толком не работает даже 3.12 версии.
Что именно не работает?
На предприятии есть КИПовский компьютер, который является сервером для работающей Masterscada3. Опрос происходит при помощи InSAT Modbus OPC Server DA через преобразователь интерфейса ОВЕН АС4. Возникла задача удаленного доступа к данным из работающей СКАДы. Так вот вопрос: возможно ли каким либо образом, используя шлюз ОВЕН ПЕ210, вытянуть данные из нашей скады и оптравлять их на Owen Cloud?
https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf раздел 16.2-3 должен помочь, без шлюза, но профиль должен быть в облаке
SCADAMaster
01.03.2022, 19:27
Вообще ничего не понятно.
Вы сейчас описываете подключение к MasterSCADA как к UA серверу, или же MasterSCADA как UA клиент?
SCADAMaster
01.03.2022, 20:28
Т.е. MasterSCADA - UA сервер, а Owen Cloud к ней подключается?
Тогда
Много параметров, но честно описания ноль, я понимаю что всё-таки вопросы больше наверное к овен клоуд.
Много параметров где? При считывание тегов из скады?
Там только дерево системы и дерево объектов, ну и ряд сервисных тегов. Какое к ним может быть описание, если эти теги берутся из вашего же проекта?
вроде читается, но когда начинаешь все проверять в проекте замечаешь, что связь как-то не корректно отрабатывает толи с задержкой
Сколько при этом параметров проекта читает клиент?
В настройках UA клиента должна быть настройка количество считываемых тегов за раз - сколько она стояла?
Судя по описанию, ссылку на которое дал capzap, то Клауд сервер UA а Scada должна быть клиентом.
SCADAMaster
02.03.2022, 11:37
Конечно подключается
У вас одна часть текста противоречит другому.
Еще раз.
Есть MasterSCADA
Есть OWEN Cloud.
Кто из них в вашем случае был OPC UA клиентом, а кто из них был OPC UA сервером?
SCADAMaster
02.03.2022, 19:42
Так это UA клиент и есть - вы добавляете подключение к UA серверу.
Как вам сказать первая причина это не устойчивость работы. Когда первый раз стучишься со скады, вводишь пароль не всегда он срабатывает и корректно подключается, на второй третий раз всё-таки появляется дерево тегов.
Это скорее всего проблема с UA сервером OWEN Cloud.
Можно попробовать подключиться тестовым UA клиентом.
https://disk.yandex.ru/d/NifaaLSlBsamfQ
Если с ним будет тоже самое - то тогда нужно обратиться в ОВЕН
Много параметров, но честно описания ноль, я понимаю что всё-таки вопросы больше наверное к овен клоуд.
Это к ОВЕНу.
Клиент что увидел, то и считал.
Далее выбираем нужные теги, вроде все работает потом пробуем читать, вроде читается, но когда начинаешь все проверять в проекте замечаешь, что связь как-то не корректно отрабатывает толи с задержкой.
Что именно отрабатывается с задержкой? Значение приходит с UA сервера с задержкой? Опишите подробнее.
Попробуйте также подключиться тестовым UA клиентом и посмотреть с какой скоростью в нем происходит обновление данных.
Пытался разобраться со служебными, так там все тоже без определенности, вроде куча параметров а ни че не работает, специально все проверял искал статус связи с прибором тишина. Может это все на будущее но извините господа складывается впечатления, накидали тегов списком а по факту ничего не работает. Не знаю может сейчас так модно писать программы на бегу.
Это опять же вопросы к ОВЕНУ.