PDA

Просмотр полной версии : Слетают настройки каналов вывода МУ210-501



Дмитрий Валерьевич
01.03.2022, 07:55
Добрый день! При подключении модуля МУ210-501 к СПК по Ethernet (В момент присоединения) слетают настройки выходов на модуле, в не зависимости используется модуль или нет.

Настроил 2 канала модуля на «4-20», безопасное 0%. Индикация показывает 2 лампы, как и должно
Сую разъем Ethernet в спк, индикация гаснет, каналы на модуле в статусе «отключен».

Прошивку с сайта менял, не помогло. По питанию и программно перезагружал, нагрузку откидывал.

Со всеми остальными модулями на рейке все в порядке.

Евгений Кислов
01.03.2022, 07:59
Добрый день! При подключении модуля МУ210-501 к СПК по Ethernet (В момент присоединения) слетают настройки выходов на модуле, в не зависимости используется модуль или нет.

Настроил 2 канала модуля на «4-20», безопасное 0%. Индикация показывает 2 лампы, как и должно
Сую разъем Ethernet в спк, индикация гаснет, каналы на модуле в статусе «отключен».

Прошивку с сайта менял, не помогло. По питанию и программно перезагружал, нагрузку откидывал.

Со всеми остальными модулями на рейке все в порядке.

Добрый день.
Давайте для начала проверим вот это:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=343043&viewfull=1#post343043

Дмитрий Валерьевич
01.03.2022, 19:15
Да, действительно дело в применении настроек от библиотеки. Благодарю!