Конста
28.01.2009, 13:32
Для измерения температуры объектов, находящихся под высоким напряжением, проектируется многоканальный модуль гальванической развязки (МГР) сигнала ХА термопары.
Можно ли объединить один из выходных проводов МГР в "общий" и подключить его к одному из входов "-" ТРМ138?
Спасибо!

Ельцов Андрей
28.01.2009, 17:24
Для измерения температуры объектов, находящихся под высоким напряжением, проектируется многоканальный модуль гальванической развязки (МГР) сигнала ХА термопары.
Можно ли объединить один из выходных проводов МГР в "общий" и подключить его к одному из входов "-" ТРМ138?
Спасибо!

Ничего не понятно. Может у Вас есть описание этого блока. Или может схемка какая-нибудь, того как Вы собираетесь подключаться. Выложите здесь пожалуйста.

Конста
29.01.2009, 15:58
Ничего не понятно. Может у Вас есть описание этого блока. Или может схемка какая-нибудь, того как Вы собираетесь подключаться. Выложите здесь пожалуйста.

В "Руководстве по эксплуатации" ТРМ138 стр 9 написано:
"ВНИМАНИЕ! Для работы с прибором могут быть использованы только термопары с изолированными и незазамленными рабочими спаями, поскольку отрицательные выводы их свободных концов объединяются между собой на входе в ТРМ138."
Можно ли объединить отрицательные выходы блока многоканальной гальванической равязки и пустить один общий провод на минусовой вход ТРМ138?
Блок гальванической развязки построен на оптронах и имеет Кус=1, но минусовые выходы всех каналов объеденены и находятся под плавающим потенциалом по отношению к земле (соеденены с землей через сопротивление 10МОм). Т.е. от трех изолированных друг от друга термопар на выходе блока гальванической развязки имеем три плюсовых выхода и один общий минусовой.
Этот блок позволяет измерять температуру на изделии, находящимся под напряжением до 1300В по отношению к земле.
Спасибо!