PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 138 связь по RS485 на LOGOSCREEN



KIP_AMT
21.02.2022, 07:11
Подскажите как настроить связь по интерфейсу RS485, для того что бы передать показания 8-ми каналов с ТРМ 138 на прибор LOGOSCREEN Nt.

Serjio1388
04.03.2022, 00:51
Здравствуйте. У меня вопрос. Подключаю трм138 к компьютеру через RS-485 с помощью преобразователь интерфейсов от болид. Провел настройку прибора и сом порта по скорости и адреса прибора. Скорость 9600,на приборе отображается как 9,6. Адрес выставил 0. Ответ всегда один "прибор не найден". Может дело в адресе? А может в приборе? Как ещё убедиться, в чем причина неудачи? Говорят, что через один-два прибора проблема в самом приборе, в косячной прошивке, работает прибор, а подключиться к компьютеру невозможно. Такое событие имеет место быть?

Роман Николаевич
04.03.2022, 08:37
адрес 1 и пробуйте.

kondor3000
04.03.2022, 14:15
Здравствуйте. У меня вопрос. Подключаю трм138 к компьютеру через RS-485 с помощью преобразователь интерфейсов от болид. Провел настройку прибора и сом порта по скорости и адреса прибора. Скорость 9600,на приборе отображается как 9,6. Адрес выставил 0. Ответ всегда один "прибор не найден". Может дело в адресе? А может в приборе? Как ещё убедиться, в чем причина неудачи? Говорят, что через один-два прибора проблема в самом приборе, в косячной прошивке, работает прибор, а подключиться к компьютеру невозможно. Такое событие имеет место быть?

Вообще то в заводской настройке в Трм138 идёт 16 адрес, зачем вы 0 сделали не понятно. Для ТРМ желательны адреса кратные 8, при подключении нескольких Трм138 и опросом по протоколу Овен, не будет проблем, адреса 8-16-24 и т.д.

Serjio1388
06.03.2022, 07:53
Вообще то в заводской настройке в Трм138 идёт 16 адрес, зачем вы 0 сделали не понятно. Для ТРМ желательны адреса кратные 8, при подключении нескольких Трм138 и опросом по протоколу Овен, не будет проблем, адреса 8-16-24 и т.д.

Спасибо за ваш ответ. Я пробовал и 16 адрес выставлять. Может быть проблема в самам трм138? Если да, то как диагностировать и исправить?

Serjio1388
06.03.2022, 07:54
А может как то программно быть закрыт выход данных на rs485, в сомом трм138 ?

FPavel
06.03.2022, 19:45
Сколько помню, после изменения настроек связи требуется отключение питания или отдельная команда "применить изменения".
Кроме того, ТРМ138 работает в двух протоколах "Овен" и "Modbus RTU".
В инструкции точно есть указание по выбору адресов в сети
https://docs.owen.ru/product/trm138/29/55738#topic-55751

Базовые адреса всех приборов одной сети должны быть различны и заданы с интервалом, кратным 8.
Также, там указаны недопустимые комбинации настроек обмена:
7n1, 8e2, 8o2.

А ещё - прибор ТРМ138 несколько раз модернизировался и в зависимости от года выпуска выбирается программа-конфигуратор.

Serjio1388
07.03.2022, 02:36
Сколько помню, после изменения настроек связи требуется отключение питания или отдельная команда "применить изменения".
Кроме того, ТРМ138 работает в двух протоколах "Овен" и "Modbus RTU".
В инструкции точно есть указание по выбору адресов в сети
https://docs.owen.ru/product/trm138/29/55738#topic-55751

Также, там указаны недопустимые комбинации настроек обмена:
7n1, 8e2, 8o2.

А ещё - прибор ТРМ138 несколько раз модернизировался и в зависимости от года выпуска выбирается программа-конфигуратор.

Да, я пробовал разные программы. Проблема не ушла. Спасибо.

Serjio1388
07.03.2022, 02:38
Сколько помню, после изменения настроек связи требуется отключение питания или отдельная команда "применить изменения".
Кроме того, ТРМ138 работает в двух протоколах "Овен" и "Modbus RTU".
В инструкции точно есть указание по выбору адресов в сети
https://docs.owen.ru/product/trm138/29/55738#topic-55751

Также, там указаны недопустимые комбинации настроек обмена:
7n1, 8e2, 8o2.

А ещё - прибор ТРМ138 несколько раз модернизировался и в зависимости от года выпуска выбирается программа-конфигуратор.

А где именно эта команда подаётся? Я такую команду нашёл только в программе конфигуратор. Но от туда нет смысла подавать пока связь с прибором не установится?

Serjio1388
07.03.2022, 02:40
адрес 1 и пробуйте.

Не по инструкции адрес, но обязательно попробую, спасибо.

Serjio1388
07.03.2022, 07:55
Не по инструкции адрес, но обязательно попробую, спасибо.

FPavel
07.03.2022, 10:12
О существовании команды "применить настройки связи" помню со времён работы с моделью 2009 г. - была доступна из какого-то меню. Возможно, её сейчас убрали.
Тогда достаточно после изменения настроек выключить-включить ТРМ138.

Возможно, проблема в полярности подключения линий A и B RS485 - поменяйте их местами.

В какой-то из последних модификаций ТРМ138 сделали очень интеллектуальным - распознающим протокол обмена, а не берущем его из настроек.
Поэтому рекомендую перед каждой попыткой связи отключать-включать прибор.

Кажется, до 2009 г. был протокол "Овен" и для связи с конфигуратором требовалось выбирать через меню именно его, а не Modbus. Как обстоит на современных ТРМ138 - затрудняюсь сказать.

Ну и по-хорошему, рассказали бы о действиях с прибором, о годе выпуска, какой программой подключались, все сетевые настройки (причём сверьте их ещё раз с прибором). Вот я сейчас перебираю варианты, а часть из них уже опробована.

Мне доводилось пару раз работать с ТРМ138 - выпуска 2009 и чуть более позднего. С подключениями проблем не было. Преобразователь автоматический Овен АС4, но он достаточно универсальный - сую его во все приборы - и от других преобразователей не отличается. Покажу настройки
59572

59573

59574

kondor3000
07.03.2022, 20:55
Здравствуйте. У меня вопрос. Подключаю трм138 к компьютеру через RS-485 с помощью преобразователь интерфейсов от болид. Провел настройку прибора и сом порта по скорости и адреса прибора. Скорость 9600,на приборе отображается как 9,6. Адрес выставил 0. Ответ всегда один "прибор не найден". Может дело в адресе? А может в приборе? Как ещё убедиться, в чем причина неудачи? Говорят, что через один-два прибора проблема в самом приборе, в косячной прошивке, работает прибор, а подключиться к компьютеру невозможно. Такое событие имеет место быть?

Недавно была тема, но там связь была, проблема была с точкой смещения, передаваемой по Модбас, на разных каналах она была разная, там помогла только перепрошивка ТРМ138, прибор был новый. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=8363&page=4

Думаю у вас проблема в настройках, проверяйте все настройки в самом приборе по инструкции, а так же проверьте свой переходник. Не забывайте, что конфигуратор работает по протоколу Овен, а другие приборы по Модбас RTU, при перепрограммировании надо перезагрузить по питанию.
А в настройках преобразователя, проверьте, включена ли галка на RS485.59581

Serjio1388
08.03.2022, 14:23
Спасибо большое, буду проверять, пробовать. Отпишусь.

Serjio1388
08.03.2022, 16:23
О существовании команды "применить настройки связи" помню со времён работы с моделью 2009 г. - была доступна из какого-то меню. Возможно, её сейчас убрали.
Тогда достаточно после изменения настроек выключить-включить ТРМ138.

Возможно, проблема в полярности подключения линий A и B RS485 - поменяйте их местами.

В какой-то из последних модификаций ТРМ138 сделали очень интеллектуальным - распознающим протокол обмена, а не берущем его из настроек.
Поэтому рекомендую перед каждой попыткой связи отключать-включать прибор.

Кажется, до 2009 г. был протокол "Овен" и для связи с конфигуратором требовалось выбирать через меню именно его, а не Modbus. Как обстоит на современных ТРМ138 - затрудняюсь сказать.

Ну и по-хорошему, рассказали бы о действиях с прибором, о годе выпуска, какой программой подключались, все сетевые настройки (причём сверьте их ещё раз с прибором). Вот я сейчас перебираю варианты, а часть из них уже опробована.

Мне доводилось пару раз работать с ТРМ138 - выпуска 2009 и чуть более позднего. С подключениями проблем не было. Преобразователь автоматический Овен АС4, но он достаточно универсальный - сую его во все приборы - и от других преобразователей не отличается. Покажу настройки
59572

59573

59574

Здравствуйте. Я посмотрел ваши настройки. Я и так тоже настраивал и во всех случаях как у вас нет связи с прибором. Единственное, я не перезагружал прибор по питанию, что сделаю обязательно. Прибор 2011 года выпуска. Конфигуратор версии вроде 1003,точно не помню. Там три версии идёт. Одна старая, вторая с 2009 до 2011,вроде, и третья для поздних остальных. Я составлю отчёт,как выйду на работу. Жаль, что нет подробного видео урока по сопряжения трм138 с компьютером.

FPavel
08.03.2022, 21:44
В 2011 был ещё настраиваемый параметр - протокол обмена - его нужно установить в "Овен".