Просмотр полной версии : Теряется связь с ПЛК210



M.Juanito
17.02.2022, 17:35
Добрый день.

Некоторое время назад стала периодически теряться связь с ПЛК210
При попытке загрузить визуализацию или web-интерфейс браузер выдает: ERR_ADDRESS_UNREACHABLE

и в OwenCloud'е вот такое:
59393

при этом, есть ощущение, что программа на нем работает нормально.

Перепрошивка на 1.3.0309.1257 сильно не помогла.

Евгений Кислов
17.02.2022, 20:38
Добрый день.


Некоторое время назад

До этого таких проблем не было? Что изменилось на объекте примерно "некоторое время назад"? Проводились ли какие-то работы в локальной сети?
Про сеть тоже расскажите побольше, пожалуйста - какая у нее структура, какие устройства к ней подключены, есть ли между ПЛК и клиентом веб-визуализации промежуточное сетевое оборудование?



периодически

С какой периодичностью?

M.Juanito
18.02.2022, 17:51
я понимаю как звучит мой вопрос, я бы сам с радостью попытался реплицировать проблему, но не понимаю как :)


До этого "некоторого времени" такая проблема не наблюдалась.

Когда проблема появилось, работы не проводились, но менялся проект, правда он у меня часто менятся, через раз как за город в дом приезжаю, что-нибудь меняю.

Еще возможно это связано с подключением к шине RS485 OpenTherm шлюза для управления котла. До этого он тоже висел на шине, но был исключен из проекта.



Периодичность можно посмотреть на картинке в первом посте. 1-3 раза в день. обычно утром.

Схема такая:
59407

Евгений Кислов
18.02.2022, 18:21
С роутера до ПЛК настроен проброс портов?
Есть возможность в момент потери связи внутри сети проверить пинг до ПЛК и роутера?

M.Juanito
18.02.2022, 19:40
С роутера до ПЛК настроен проброс портов?


нет. точнее я специально не настраивал


Есть возможность в момент потери связи внутри сети проверить пинг до ПЛК и роутера?


когда визуализация не грузиться, то и плк не пингуется.

Евгений Кислов
18.02.2022, 19:42
нет. точнее я специально не настраивал



когда визуализация не грузиться, то и плк не пингуется.

А роутер?
Есть возможность снять логи с обоих роутеров в момент пропадания связи с ПЛК?

M.Juanito
18.02.2022, 20:18
роутер который в инет смотрит или который как свитч работает?

Евгений Кислов
18.02.2022, 20:25
роутер который в инет смотрит или который как свитч работает?

Предоставьте информацию по обоим.

M.Juanito
09.07.2022, 08:15