Выглядит следующим образом.
В процессе работы (контроллер нагрева печи, программа в 5 шагов) непредсказуемо отключается на любом шаге. Точнее, "любит" 1й и 4й, но это самые длинные шаги.
На ЦИ2 моргает надпись FAIL.
Если нажать кнопку "Выход" - моргать перестаёт. Если нажать "Выход" второй раз - загорается "STOP", после чего можно запустить программу на том же шаге/с места остановки.
Проблема именно в ТРМ, т.к. после замены на снятый аналогичный с временно нерабочей печи глюки прекратились, примерно уже 2 недели как.
В чём может быть причина ?

Константин_12
15.02.2022, 07:56
2019
2 года стояло на складе

G.Mark
15.02.2022, 12:37
Когда прибор сваливается в аварию надо нажать АЛЬТ и на ЦИ2 посмотреть код ошибки. Это подскажет куда копать.

Константин_12
16.02.2022, 06:05
Когда прибор сваливается в аварию надо нажать АЛЬТ и на ЦИ2 посмотреть код ошибки. Это подскажет куда копать.

Я "слил" прошивку с него. Могу поискать там, если ошибки пишутся/запоминаются.
З.Ы. увы. Ничего не увидел.

Константин_12
25.02.2022, 04:21
Повторилось на другом ТРМ-151. Нажал на Альт - "Ошибка 203".
после двух нажатий на "Выход" и длительного на "Пуск" программа запустилась с места остановки.
Шаг, скорее всего, №2 - на первом шаге нагрев до 1000, второй шаг - удержание этой температуры.
Похожая тема была, там порекомендовали заменить термопару. Но отчего же больше недели работало без проблем, а ранее повторялось почти каждый день ?
--------------------
И ещё - советовали заменить на ТРМ-251. Но разве они взаимозаменяемы ?
--------------------
В принципе 251-й подойдёт. 5 шагов как раз хватит.
--------------------
Всё же на 99% - термопара. После пары-тройки щёлканий вкл/выкл вышла индикация обрыва термопары. Они с вилочкой на конце, один кончик или разболтался в зажиме, или ...
Перезавёл, будем посмотреть.

G.Mark
25.02.2022, 13:51
Повторилось на другом ТРМ-151. Нажал на Альт - "Ошибка 203".
после двух нажатий на "Выход" и длительного на "Пуск" программа запустилась с места остановки.
Шаг, скорее всего, №2 - на первом шаге нагрев до 1000, второй шаг - удержание этой температуры.
Похожая тема была, там порекомендовали заменить термопару. Но отчего же больше недели работало без проблем, а ранее повторялось почти каждый день ?
--------------------
И ещё - советовали заменить на ТРМ-251. Но разве они взаимозаменяемы ?
--------------------
В принципе 251-й подойдёт. 5 шагов как раз хватит.
--------------------
Всё же на 99% - термопара. После пары-тройки щёлканий вкл/выкл вышла индикация обрыва термопары. Они с вилочкой на конце, один кончик или разболтался в зажиме, или ...
Перезавёл, будем посмотреть.

203 - ошибка измерений при вычислении условия перехода. Начать с проверки датчика в этом случае верное решение.
ТРМ151 и ТРМ251 схожи в функционале пошагового регулирования, но с кучей оговорок и нюансов. Так что о взаимозаменяемости можно говорить только в рамках конкретных условий применения. А кто советовал заменить?

Константин_12
28.02.2022, 04:43
Где-то в старых темах, около 2010-го года, именно со 151-м и именно та же 203-я ошибка - посоветовали для начала заменить термопару.
Благо, что в наших печах это достаточно легко.
З.Ы. вот тут : https://owen.ru/forum/showthread.php?t=5246&page=3
------------------------
конкретное применение : работа в печи, две стенки нагрева, две термопары, - каждая у своей стенки, два 151-х контроллера с одинаковыми программами
1. нагрев до 1000
2. удержание 1000
3. после посадки в печь образца - спад температуры до 870 - 890 (настраивается по ситуации), остывание до 800
4. нагрев с заданной скоростью до 1050
5. выдержка 1050, минут 10 - 20
обычно до 5-го шага не доходит