Просмотр полной версии : ТРМ132 черный квадрат(ы).
В ТРМ132 после замены сновавысохших конденсаторов, прибор не загрузился. Это прошивка слетела? Где можно найти hex? Или схему соединений в специальной плате?
Королев Кирилл
14.02.2022, 16:58
В ТРМ132 после замены сновавысохших конденсаторов, прибор не загрузился. Это прошивка слетела? Где можно найти hex? Или схему соединений в специальной плате?
Добрый день!
Если прибор включается (есть хоть какая-нибудь индикация) и у Вас есть комплект для прошивки, то попробуйте перепрошить его. Ссылка на прошивку - https://owen.ru/product/trm132m/documentation_and_software
Если перепрошивка не поможет, то обращайтесь в сервисный центр - https://owen.ru/servisnie_centri
Виктор_65
15.02.2022, 14:28
У нас на одном объекте стоят ТРМ232 и МР1, меняли кондёры. Проблем не возникло. Может быть контрасность засветила изображение? Сталкивались с такой проблемой, правда на других приборах.
Подскажите, а комплект для прошивки ТРМ133 подходит?
Не, горят только на верхней строке.
А конденсаторы высохли уже на PIC контр.
Виктор_65
15.02.2022, 15:33
На странице 79 инструкции в режимах конфигурация яркость и контрастность. Это самому на заметку, вдруг пригодится.
Виктор_65
15.02.2022, 15:52
Чем паяли? Задрали эти конденсаторы. У меня 9 объектов на ПЛК110-60.
Чем паяли? Задрали эти конденсаторы. У меня 9 объектов на ПЛК110-60.
Паял паяльником. Может валяется эта плата у кого. Продайте. Она одинаковая типа для ТРМ133м.
Если сдохли кондеры в блоке питания, то часто при этом слетает прошивка на нижней плате. Это печально, поскольку восстановить может только сервисный центр. У меня уже нехилый опыт ремонта плк63 и на его базе приборов, в Ижевске бы мог помочь.
Виктор_65
15.02.2022, 18:43
Раз в два -три года меняем платы бп на ПЛК. Ремонт на месте не делаем, себе дороже. Но ещё ни одна прошивка не слетела. Как только источник 24 в на выходе ПЛК даёт меньше 19-17 в, сразу меняем. В наличии 2-е платы БП, это и спасает. Ремонтируем на участке, низковольтовые паяльники и паяльная станция. В настоящий момент начали менять Харьковские КУКи на ПЛК73. Очень понравилось что записывает время отключения и подачи эл.энергии. Бывают спорные вопросы с потребителем.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot