PDA

Просмотр полной версии : Проблема с калибровкой НПТ



KIPOVEC2022
14.02.2022, 12:30
Почему компьютер не видит НПТ с подключенным USB при включении блока питания 24 В?

Алексей Сидорцев
14.02.2022, 14:30
Здравствуйте. Какой НПТ и что происходит, если не подаете питание от внешнего БП =24 В?

KIPOVEC2022
14.02.2022, 14:42
Имеется в виду НПТ-1.00.1.1. При включении питания 24 В не приходит сигнал на компьютер

59311

Дарья Персианова
14.02.2022, 16:40
Имеется в виду НПТ-1.00.1.1. При включении питания 24 В не приходит сигнал на компьютер

59311

Здравствуйте! Подключение к USB порту НПТ-1 осуществляется при отключенном внешнем питании НПТ.

Ollema
15.04.2022, 18:15
Добрый день.
НПТ-2. При выборе в конфигураторе термосопротивления все работает адекватно.
При выборе термопары выходной сигнал становится "дискретным": на малых значениях температуры выдает 4 мА, при плавном увеличении входного напряжения от 0 мВ до 50 мВ, где то в районе 30 мВ выходное значение сразу перепрыгивает на 20 мА. При отключении датчика - на выходе как положено: 22 мА. Калибровка ничего не дает. Проверено на трех НПТ-2 - результат одинаковый. Что я делаю не так?

Ollema
18.04.2022, 11:08
Сменил тип датчика с помощью старого конфигуратора из архива, все заработало адекватно. Спасибо за быструю помощь ))