PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110 и модуль МВ110-224.8А



xace
14.02.2022, 10:09
Добрый день!
Возникла проблема.
Есть ПЛК110-32[М02] и подключенный к нему модуль МВ110-224.8А с датчиком температуры.
Загружаю программу, температура считывается все в порядке, связь есть. После выключения питания и включения обратно, связь между контролером и модулем не восстанавливается... Не могу понять в чем дело.
Уж не ругайте сразу только изучаю ПЛК и CodeSys.

Mr Helper
14.02.2022, 10:23
1) Запустить ПЛК в режим СТОП (тумблер)
2) залить проект
3) создать загрузочное приложение (меню онлайн)
4) отключить питание
5) перевести тумблер в режим старт
6) подать питание на плк

kondor3000
14.02.2022, 10:23
Загрузочный проект создали? Скрины настроек выкладывайте.

xace
14.02.2022, 20:38
1) Запустить ПЛК в режим СТОП (тумблер)
2) залить проект
3) создать загрузочное приложение (меню онлайн)
4) отключить питание
5) перевести тумблер в режим старт
6) подать питание на плк

Большое спасибо, был не внимателен. Помогло , все работает