black-hol
10.02.2022, 12:37
Добрый день.

В чем может быть проблема беру сигнал с модуля. 15 входов нормально работают, а 16 вход при подключении выдает ошибку и весь модуль отключается, пока не отключишь 16 вход? Через конфигуратор 16 вход работает, на панели модуля тоже загорается индикация включения.

Распаковка с помощью аналогового 32битного значения. Может быть ошибка в самих вычислениях?

SCADAMaster
10.02.2022, 12:59
Какой тип данных у вас на входе. Должен обязательно быть беззнаковым.

black-hol
10.02.2022, 13:02
Какой тип данных у вас на входе. Должен обязательно быть беззнаковым.
вот так, на картинке

поменял на безнаковый uint16 нет ошибки

black-hol
10.02.2022, 13:06
Еще одни вопрос как можно сделать что бы при включении и отключении входа срабатывала сигнализация?

функцией признаки качества?

SCADAMaster
10.02.2022, 13:15
Не совсем понятно в какой момент она должна срабатывать? В момент включения? или по фронту?

black-hol
10.02.2022, 14:46
Не совсем понятно в какой момент она должна срабатывать? В момент включения? или по фронту?

на включение и отключение контакта, т.е когда насос запустился контакт замкнулся должна сработать сигнализация, и так же когда он отключился то же выдать сигнал.

SCADAMaster
10.02.2022, 14:54
Не надо мудрить.
Просто заведите сигнал на событие, в формулу добавьте ваше сигнал контакта.
В сообщение напишите:
Работа насоса.
В журнале отобразится время начала - когда он начал работать и контакт включился, и время конца когда выключился и контакт отключился.

black-hol
10.02.2022, 15:05
Не надо мудрить.
Просто заведите сигнал на событие, в формулу добавьте ваше сигнал контакта.
В сообщение напишите:
Работа насоса.
В журнале отобразится время начала - когда он начал работать и контакт включился, и время конца когда выключился и контакт отключился.

а формула какая?

SCADAMaster
10.02.2022, 15:13
Выход0
Все