PDA

Просмотр полной версии : СПК 107М1 часы



Iggor
10.02.2022, 12:31
Периодически (1 - 2 раза в месяц) часы перескакивают на 3 часа вперед. В настройках - GMT+3, ntp не включен.

Евгений Кислов
10.02.2022, 12:43
Периодически (1 - 2 раза в месяц) часы перескакивают на 3 часа вперед. В настройках - GMT+3, ntp не включен.

Добрый день.
После "перескока" часы сохраняют свое значение или потом сами возвращаются назад?

Iggor
10.02.2022, 17:57
Обычно сохраняют, приходится вручную синхронизировать с браузером, но вот сегодня сами вернулись обратно.

Евгений Кислов
10.02.2022, 17:59
Обычно сохраняют, приходится вручную синхронизировать с браузером, но вот сегодня сами вернулись обратно.

Спустя какое время после скачка?
Как именно вы определяете, что произошел скачок?

Big280
10.02.2022, 18:10
Была такая же проблема. У меня часы были на нескольких экранах визуализации. Я их удалил везде, оставил только на стартовом экране. Вроде бы наладилось.

Iggor
10.02.2022, 18:32
Часы выведены на стартовый экран. Операторы сразу замечают несоответствие. У меня кстати на двух экранах. Попробую на одном удалить.

Степан19871008
15.02.2022, 15:35
Добрый день похожая проблема , в Codesys 3.5 sp14 patch 3 при отладки приложения в блоке DTU.GetDateAndTime на выходе dtDateAndTime показывает время на три часа меньше чем в конфигураторе СПК107[M01], подскажите как решить ?

Евгений Кислов
15.02.2022, 16:02
Добрый день похожая проблема , в Codesys 3.5 sp14 patch 3 при отладки приложения в блоке DTU.GetDateAndTime на выходе dtDateAndTime показывает время на три часа меньше чем в конфигураторе СПК107[M01], подскажите как решить ?

Добрый день.
Вам не нужен этот блок.
Используйте каналы узла OwenRTC в дереве проекта:

59334

Степан19871008
15.02.2022, 16:58
Спасибо за ответ разобрался , все стало намного проще

Евгений Кислов
15.02.2022, 17:01
Спасибо за ответ разобрался , все стало намного проще

Так и было задумано.)

ASo
15.02.2022, 18:28
Добрый день.
Вам не нужен этот блок.
Используйте каналы узла OwenRTC в дереве проекта:

59334

Тогда следующий вопрос. Можно ли создать/модифицировать свою библиотеку, указав в ней внешними переменными глобальные переменные, связанные с этими каналами? Т.е. пусть перестанет быть универсальной, сможет работать только с СПК версии не ниже..., но вот так.

Евгений Кислов
15.02.2022, 18:47
Тогда следующий вопрос. Можно ли создать/модифицировать свою библиотеку, указав в ней внешними переменными глобальные переменные, связанные с этими каналами? Т.е. пусть перестанет быть универсальной, сможет работать только с СПК версии не ниже..., но вот так.

Можно в своей библиотеке создать глобальную переменную, которая будет использоваться для представления текущего времени - и циклически копировать в нее значение переменной, привязанной к каналу OwenRTC. Или, возможно, получится сразу привязать к OwenRTC эту глобальную переменную из библиотеки - я не проверял такой вариант.

А можете уточнить, с чем вообще связан ваш вопрос?

ASo
15.02.2022, 18:55
Есть некоторая прикладная библиотека, в которой используется текущее время. Например, для циклического переключения механизмов в заданный час, но разный для разных копий ФБ из этой библиотеки. Для получения текущего времени используется дополнительная библиотека, а в ней - ряд функций, в последней версии - по методике работы с часами (ранее - иные библиотеки КДС). Хочу заменить на данные каналы, хотя и так все нормально работает.

Евгений Кислов
15.02.2022, 19:19
Есть некоторая прикладная библиотека, в которой используется текущее время. Например, для циклического переключения механизмов в заданный час, но разный для разных копий ФБ из этой библиотеки. Для получения текущего времени используется дополнительная библиотека, а в ней - ряд функций, в последней версии - по методике работы с часами (ранее - иные библиотеки КДС). Хочу заменить на данные каналы, хотя и так все нормально работает.

C точки зрения модульности - я бы у каждого такого ФБ добавил вход, на который при вызове блока нужно было бы передавать текущее время.
А откуда оно на него приходит - из доп. библиотеки, из OwenRTC или откуда-то еще - это, на мой взгляд, не так важно.
Такой подход, например, использован в OSCAT (ФБ CALENDAR_CALC).

Iggor
16.02.2022, 16:09
Сейчас обнаружил странную вещь: время в трендах на 3 часа больше, чем системное. После перезаливки проекта восстановилось.

Эдуард_Н
10.04.2022, 17:01
Управление настройками часов что-то не совсем ровно работает. А если через структуру то вовсе не работает. https://ru.files.fm/u/uacagaauq

Евгений Кислов
11.04.2022, 06:22
Управление настройками часов что-то не совсем ровно работает. А если через структуру то вовсе не работает. https://ru.files.fm/u/uacagaauq

Что именно я должен сделать в вашем проекте, чтобы увидеть какую-то проблему?

Big280
11.04.2022, 11:36
Добрый день! Существует ли библиотека с помощью которой, можно мерить влажность психометрическим способом (как для codesys 2.3) ?

Евгений Кислов
11.04.2022, 11:39
Добрый день! Существует ли библиотека с помощью которой, можно мерить влажность психометрическим способом (как для codesys 2.3) ?

Добрый день.
См. библиотеку CmpOwenPidRegs, ФБ PSI_MOIST.

eigor_vl
28.07.2022, 08:35
Добрый день.
Проблема СПК107 М01 при пропадании питания даже на секунду часы сбрасываются.
Батарейка CR2032 2.92 вольта
Это неисправность?

Евгений Кислов
28.07.2022, 08:42
Добрый день.
Проблема СПК107 М01 при пропадании питания даже на секунду часы сбрасываются.
Батарейка CR2032 2.92 вольта
Это неисправность?

Добрый день.
Это воспроизводится с "пустым" проектом?
На какое значение сбрасываются часы?

eigor_vl
29.07.2022, 01:51
Сбрасывается на 1.1.2000 год 00:00:00
Версия пршивки 1.1.0611.1056
Нет проект залит в панель.

Евгений Кислов
29.07.2022, 06:28
Сбрасывается на 1.1.2000 год 00:00:00
Версия пршивки 1.1.0611.1056
Нет проект залит в панель.

Такое может быть, например, в случае некорректной установки батарейки (с перепутанной полярностью) или отсутствия контакта в разъеме.
Попробуйте заменить батарейку, проконтролировав корректность ее установки.
Если не поможет - обратитесь в сервисный центр.
https://owen.ru/servisnie_centri

eigor_vl
29.07.2022, 08:32
Понятно. Спасибо.

Iggor
25.08.2022, 07:39
Здравствуйте. Еще раз о своей проблеме. Две панели под SP14. В настройках часовой пояс Москва (UTC + 3).Записываю ряд параметров работы оборудования с помощью вашего примера с периодичностью 3 сек. Наблюдаю примерно раз в 5 минут такую картину: 62257
Время беру с RTC :62258
Иногда (не каждый день) системные часы самостоятельно переводятся на 3 часа вперед. Пробовал менять время на UTC. Проблема уходит, но возникают понятные неудобства с регистратором и трендами.

Евгений Кислов
25.08.2022, 07:48
Здравствуйте. Еще раз о своей проблеме. Две панели под SP14. В настройках часовой пояс Москва (UTC + 3).Записываю ряд параметров работы оборудования с помощью вашего примера с периодичностью 3 сек. Наблюдаю примерно раз в 5 минут такую картину: 62257
Время беру с RTC :62258
Иногда (не каждый день) системные часы самостоятельно переводятся на 3 часа вперед. Пробовал менять время на UTC. Проблема уходит, но возникают понятные неудобства с регистратором и трендами.

Добрый день.
Я понимаю, о какой проблеме вы говорите.
Для регистратора решить ее можно так:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=352087&viewfull=1#post352087

Для трендов, к сожалению, в данный момент не могу предложить решения.

Проблема носит специфический характер, мы только в этом месяце нашли ее вероятную причину, исследуя другую проблему.
В сентябре планируем обновить заводские прошивки - в них она должна быть устранена.

Iggor
30.08.2022, 08:24
Исправления будут только в SP16?

Евгений Кислов
30.08.2022, 08:28
Исправления будут только в SP16?

В прошивке с SP17.

Iggor
05.10.2022, 18:15
Не подскажете, в вышедшей прошивке с SP17 данная проблема решена для СПК107М1?
hotfix вижу только для ПЛК 200 - 210.

Евгений Кислов
05.10.2022, 18:17
Не подскажете, в вышедшей прошивке с SP17 данная проблема решена для СПК107М1?
hotfix вижу только для ПЛК 200 - 210.

Да, должна быть решена - я тестировал этот момент.
Хотфиксы только для ПЛК, потому что для них прошивка не обновлялась с начала лета. А в СПК сразу ее решили на этапе подготовки новой прошивки.

Iggor
06.10.2022, 08:19
Спрошу в своей теме. Застрял на ровном месте. При установке SP17 в самом конце появляются предупреждения:
62993 62994
При попытке запуска приложения:
62995
Несколько раз удалял - устанавливал, ничего не меняется. Подскажите решение, пожалуйста.

Евгений Кислов
06.10.2022, 08:23
Спрошу в своей теме. Застрял на ровном месте. При установке SP17 в самом конце появляются предупреждения:
62993 62994
При попытке запуска приложения:
62995
Несколько раз удалял - устанавливал, ничего не меняется. Подскажите решение, пожалуйста.

Возможно, на уровне пользователя ПК есть какие-то ограничение при работе с "системными" папками.
Посмотрите видео и попробуйте повторить по нему: https://youtu.be/3KcJWZEVXCg

Iggor
15.10.2022, 13:22
Здравствуйте! 3 СПК107М1. Прошивки были 1.2 Решил перейти на 2.4. Инструкцию изучил. На двух все прошло успешно. На третьем при попытке перехода с 1.3 на 2.4 после
перезагрузки контроллер не запускается, горят 3 светодиода.

Евгений Кислов
15.10.2022, 14:45
Здравствуйте! 3 СПК107М1. Прошивки были 1.2 Решил перейти на 2.4. Инструкцию изучил. На двух все прошло успешно. На третьем при попытке перехода с 1.3 на 2.4 после
перезагрузки контроллер не запускается, горят 3 светодиода.

Добрый день.
Если вы находитесь в Москве - то восстановить работоспособность СПК можно у нас в офисе.
Если нет - отправляйте прибор в сервисный центр.

Aleksey1408
17.10.2022, 16:33
Подскажите какая батарейка используется в СПК110? А то у меня после загрузки постоянно показывает время 01.01.2000.

Евгений Кислов
17.10.2022, 16:38
Подскажите какая батарейка используется в СПК110? А то у меня после загрузки постоянно показывает время 01.01.2000.

Используется CR2032.