PDA

Просмотр полной версии : RS-485 к МВ110 поиск причины проблемы



samthesuperhero
08.02.2022, 16:15
Добрый день!

Скажите, есть какой-нибудь мануал по поиску проблем настройки коммуникации RS-485 к МВ110?

1. Линия RS-485:
- кабель специальный для RS-485 с волновым сопротивлением 120 Ом
- жилы кабеля посажены на все четыре прибора: ПЛК200, и 3 прибора МВ110 разных типов (дискр ввод, дискр релейный вывод 32, аналоговый ввод), один конец включен в приточную вент установку но она обесточена, и один конец включен в https://bolid.ru/production/orion/interface-converter/usb-rs485.html - такой USB свисток, драйвер к которому установлен родной
- правильность включения жил в А и Б клеммы приборов проверена
- со стороны каждого конца жилы А и Б замкнуты друг с другом через резистор 120 Ом (в свистке прямо на штекере есть по одной доп клемме к А и к Б, со стороны приточной установки обжато ща 10см перед коннектором, там RJ-9)
- экран в одном месте заземлён (земля проверена)

2. Питание подаю ТОЛЬКО на МВ110-224.16ДН

3. Запускаю конфигуратор 110, выбираю порт COM3 - это порт USB-rs485 свистка

4. Пытаюсь подключиться по стандартным заводским настройкам - проверено с мануалом на прибор

И НИЧЕГО!

Ни конфигуратор не подключается, ни индикатор 485 на приборе не моргает.

Что может быть не так, и что проверить?

ASo
08.02.2022, 16:34
Попробовать установить переключатель модуля в режим работы со стандартными настройками.

glazastik
08.02.2022, 16:37
ни с одним из трёх связи нет?

Cs-Cs
08.02.2022, 18:09
Самый лучший мануал тут, к сожалению, это осциллограф или простой логический анализатор. Ими сразу видно, что творится с линией и идёт ли вообще передача синала и на каких уровнях (уровни видно на осциллографе). Например, таким образом я выявил хитрый брак одного ПЛК, где синал шёл только по линии A, а линия B была дохлая.
Ну, самая простая диагностика - всё-таки откинуть от .16ДН общий RS-485 и ткнуться туда свистком. И если уже это не заработает - попробовать другой свисток.
А если заработает - то идти по шагам: попробовать без резисторов всю линию сразу, или же подключать в линии по одному устройству (и начать с протестенного .16ДН)

samthesuperhero
08.02.2022, 18:38
ни с одним из трёх связи нет?

пока только с одним пробовал, попробую с остальными

samthesuperhero
08.02.2022, 18:39
Самый лучший мануал тут, к сожалению, это осциллограф или простой логический анализатор. Ими сразу видно, что творится с линией и идёт ли вообще передача синала и на каких уровнях (уровни видно на осциллографе). Например, таким образом я выявил хитрый брак одного ПЛК, где синал шёл только по линии A, а линия B была дохлая.
Ну, самая простая диагностика - всё-таки откинуть от .16ДН общий RS-485 и ткнуться туда свистком. И если уже это не заработает - попробовать другой свисток.
А если заработает - то идти по шагам: попробовать без резисторов всю линию сразу, или же подключать в линии по одному устройству (и начать с протестенного .16ДН)

Хмм кажется очевидного ответа нет ))

Cs-Cs
08.02.2022, 18:50
samthesuperhero Как это нет? Очевидный ответ - это невнимательность и торопыжничество.
Дели систему на части, тестируй отдельно.

kondor3000
08.02.2022, 19:39
Написали много, а ясности нет. Приборы новые или нет? ПЛК надеюсь отключен от 485 сети? Два мастера не могут работать в одной сети.
Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН.
Если приборы перепрограммировались, то у них и настройки могут быть сбиты, адрес, скорость, протокол. Вы и не подключитесь к ним просто так.
Попробуйте сделать сканирование сети. Некоторые МВВ выбирают протокол автоматически, но не все.
Для входа с заводскими настройками надо поставить перемычку под крышкой МВ110 -16ДН, смотри скрин 59202

samthesuperhero
08.02.2022, 21:06
Написали много, а ясности нет. Приборы новые или нет? ПЛК надеюсь отключен от 485 сети? Два мастера не могут работать в одной сети.
Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН.
Если приборы перепрограммировались, то у них и настройки могут быть сбиты, адрес, скорость, протокол. Вы и не подключитесь к ним просто так.
Попробуйте сделать сканирование сети. Некоторые МВВ выбирают протокол автоматически, но не все.
Для входа с заводскими настройками надо поставить перемычку под крышкой МВ110 -16ДН, смотри скрин 59202

Приборы новые или нет? - конечно, наверное если бы они были старые я бы вопрос ранее задал, в процессе монтажа :)
ПЛК надеюсь отключен от 485 сети? - конечно не идиот же я

На самом деле впечатление что я промахнулся со свистком.

Т.к. ни конфигуратор 110 ни новый конфигуратор даже никакие сигналы по нему не шлют: если его через другое ПО использовать то он моргает лампочкой когда работает с линией.... Когда конфигуратор "сканнирует" линию - свисток никаких признаков жизни не подает.

Возьму ка я АС4-М .... так точно надёжнее.

glazastik
08.02.2022, 21:11
быстро вы сдались однако, народ неделями и месяцами мучается чтобы прийти к такому решению

ASo
08.02.2022, 21:30
Вы в настройках этого болидовского свистка точно установили работу через RS-485 в конфигурации? А то можно долго мучиться.

melky
08.02.2022, 22:59
ASo данный свисток Bolid ничего кроме RS485 не умеет.

С другим ПО свисток значит моргает, а с ПО от Овен не моргает :) не нравится Болиду Овен, вот и все. Либо руки кривые, либо лыжи не едут...

samthesuperhero
08.02.2022, 23:33
быстро вы сдались однако, народ неделями и месяцами мучается чтобы прийти к такому решению

:D :D лан протестирую с АС4-М отпишу

samthesuperhero
08.02.2022, 23:35
ASo данный свисток Bolid ничего кроме RS485 не умеет.

С другим ПО свисток значит моргает, а с ПО от Овен не моргает :) не нравится Болиду Овен, вот и все. Либо руки кривые, либо лыжи не едут...

ну тут вопрос у кого кривые руки и у кого там не едет.... если другое ПО с VCP драйвером работает, то почему-бы ПО от ОВЕН не работать вот с этим вот VCP драйвером? Порт точно тот :)

melky
08.02.2022, 23:43
samthesuperhero начать с самого простого, драйвера установились на данный свисток ? или просто осознание того, что в списке появилась надпись "COM3" принесло спокойствие и умиротворение ?

Откровенно, тут телепатов нет и никогда не было, но как-то попадался такой свисток в руки (закладывали на объект) и проблем с ним не было вообще, к оборудованию с этим свистком подходил впервые в жизни и все запустилось и работало...

з.ы. что такое VCP не представляю, если это Virtual COM Port то каким образом оно имеет к физическому свистку Болид ????

ASo
09.02.2022, 12:04
Тем не менее, эту галку Вы поставили?
59212

Psimedium
23.06.2022, 12:08
Аналогичная ситуация была.
Пользуюсь тремя свистками, длина проводника от 0,5-4м.
Связь устанавливается через раз. Иногда может с одними модулями связь устанавливаться, а с соседними не устанавливаться, при этом подключаю модули по отдельности.
Всегда проверяю COM порт и стараюсь установить связь с заводскими настройками. После уже настраиваю необходимые свои настройки.
При переключении перемычки внутри модуля, снимайте с него питание.
Бывает. что связь не устанавливается и танцы с бубнами не помогают. А на следующий день приходишь и как будто звезды на небе сошлись, связь устанавливается моментально, при этом никакие изменения не вводились.

Валенок
23.06.2022, 23:15
.. Пользуюсь тремя свистками...
Связь устанавливается через раз.. Всегда проверяю COM порт и стараюсь установить связь с заводскими настройками. Бывает связь не устанавливается и танцы с бубнами не помогают..
Пользуюсь одним свистком. Связь есть всегда кроме случаев выхода из строя модулей. Вот недавно мдвв накрылся - не осилил каких-то 11 лет. Никогда не проверяю com-порт если не запускал какую то хрень копошащуюся в ком-порту. Про танцы с бубном читаю здесь.