PDA

Просмотр полной версии : MB210-101 сухой контакт



knskey
01.02.2022, 21:29
При подключении сухого контакта не выдает число от 0 до 3. при замыкании на AIx-1 выдает -39,.. при замыкании на AIx-2 выдает +39,... Установлено шунтирующее сопростивление 1кОм и там и там. Если замыкать и там и там то выдает 0 плюс минус.

kondor3000
02.02.2022, 10:08
Вы входы на что настроили? На ток, напряжение, сопротивление?
Вы используете аналоговый вход для дискретных кнопок и откуда возьмутся от 0 до 3, если вы ничего не настроили и не написали никакой программы.
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210/specifications

knskey
02.02.2022, 13:37
Я вход настроил как сухой контакт)) и да я не написал никакой программу потому как не научился писать программы на УВВ.

Дарья Персианова
02.02.2022, 15:40
При подключении сухого контакта не выдает число от 0 до 3. при замыкании на AIx-1 выдает -39,.. при замыкании на AIx-2 выдает +39,... Установлено шунтирующее сопростивление 1кОм и там и там. Если замыкать и там и там то выдает 0 плюс минус.

Здравствуйте! Проблема с текущей прошивкой. Разработчикам о ней известно, находится на исправлении.

knskey
02.02.2022, 15:43
Спасибо, Дарья.
А перепрошить новой прошивкой на данный момент нельзя самостоятельно или этой прошивки ещё нет и нужно просто подождать исправления от разработчиков?

Дарья Персианова
02.02.2022, 15:46
Спасибо, Дарья.
А перепрошить новой прошивкой на данный момент нельзя самостоятельно или этой прошивки ещё нет и нужно просто подождать исправления от разработчиков?

Новую прошивку пока не выпустили, к сожалению. Ждём исправленную версию от разработчиков.