Просмотр полной версии : Нет связи СПК107 с ОРС-сервером



Hemann
30.01.2022, 19:37
Коллеги, добрый вечер!

В нашем проекте отсутствует обмен между СПК107 (который еще без Ethernet-порта) и ОРС-сервером. Проблема в том, что объект от нас в трех тысячах километров, и непосредственно на нем связи нет, т.е. по удаленке не подключишься. Приходится местному инженеру говорить что делать, потом он присылает ответ. Ну и пока что никак не удается победить проблему. Скриншоты ОРС-сервера, проект СПК и конфигурация ОРС прилагаются. Прошу посмотреть, может мы что-то не так в проекте сделали. Связь СПК с МВ110 присутствует и нормально работает, данные на экран выводятся.

Евгений Кислов
30.01.2022, 19:52
Добрый день.

1. В конфигурации OPC настройки порта 115000-8-N-1, в проекте СПК - 9600-8-E-1.

2. В проекте СПК неправильно указаны идентификаторы COM-портов. В старых СПК для COM1 нужно задавать идентификатор 2, а для COM2 - 3.
У вас для слэйва СПК указан ID = 1 - такого вообще нету.

3. Рекомендую в конфигураторе СПК проверить, что порт переключен в режим RS-485 (а не RS-232).

Hemann
31.01.2022, 15:56
Спасибо! Что-то я не внимательно проверил свой проект. Отправил соответствующие инструкции местному инженеру.