PDA

Просмотр полной версии : НПТ линейка нормирующих преобразователей



LordMazy
29.01.2022, 03:38
Приветствую всех.
Есть куча старых, но рабочих датчиков с клеммной головкой, к ним прилагается куча проблем по согласованию с новым оборудованием. Одно из решений - https://owen.ru/product/npt
Проблема в том, что НПТ-2.00 странно себя ведёт. После настройки конфигуратором (https://owen.ru/documentation/191) НПТ либо уходит в ошибку датчика, выдавая в линию 22 мА, либо перестаёт определяться компьютером.
Кто использовал такие преобразователи? Нужен Ваш совет...

maximov2009
29.01.2022, 11:23
Добрый день.
Мы используем такие. Проблем не было.
Не забудьте что при прошивке необходимо сначала подключить НП-КП20 к порту юсб, потом подать питание на таблетку. Отключение в обратном порядке.
С уважением.