Просмотр полной версии : Коррекция аналоговых входов в ПЛК63



IGOR7
19.01.2022, 16:22
Возникла проблема скорректировать показания термопреобразователя сопротивления подключенного к ПЛК63, в конфигурации ПЛК63 не нашел, ни сдвига входа, ни изменения наклона входа. Причем хотелось бы делать коррекцию с ЖКИ прибора.
Подскажите есть ли готовые библиотеки для ПЛК63 для решения данной проблемы?

Филоненко Владислав
19.01.2022, 21:08
cor1:=A1+input1*B1;
Вот код для коррекции. А А1 и B1 - добавить в параметры прибора