PDA

Просмотр полной версии : Перенос проекта СПК 107 [M01] с CODESYS 3.5 SP 11 на SP 14



eigor_vl
17.01.2022, 09:58
Добрый день.
Возникла необходимость перенести проект созданный CODESYS 3.5 SP 11 на панель с прошивкой spk1xxm01 1.2.0803.1220
- Установил CODESYS 3.5 SP 14
- Загрузил проект.
- Обновил устройство до 3.5.14.30

При компиляции выдает ошибку, но не показывает что за ошибка.
Как перенести проект на новую панель?

Евгений Кислов
17.01.2022, 10:47
Добрый день.
Возникла необходимость перенести проект созданный CODESYS 3.5 SP 11 на панель с прошивкой spk1xxm01 1.2.0803.1220
- Установил CODESYS 3.5 SP 14
- Загрузил проект.
- Обновил устройство до 3.5.14.30

При компиляции выдает ошибку, но не показывает что за ошибка.
Как перенести проект на новую панель?

Добрый день.
Я предлагаю начать с этого видео:
https://youtu.be/vHtfk3lmtdc

keysansa
17.01.2022, 23:21
Я при подобной ситуации оставил для начала старую библиотеку COM, так как именно при ее обновлении, проект переставал компилироваться. Остальные библиотеки - ок.
Далее, уткнулся в то, что Modbus Owen не обновляются, для данного таргета, поэтому так и оставил.

eigor_vl
25.01.2022, 10:31
Спасибо большое!
Все получилось.