Датчик подключен к контроллеру фирмы ABB AC 500. В настройках контроллера выставлен тип входа Pt1000 -50...+400 C. Длина линии 30-40 метров. Длину линии мы скомпенсировали: T2:=(T1/10)-4; ( Т1 - значение от АЦП ПЛК, -4 компенсация сопротивления при длине 30-40 метров.)

Проблема заключается в том что датчик все равно показывает не правильную температуру. На улице -8 ... -9 градусов , значения Т1=77, T2=3. Солнце на улице нету.

Gans
27.01.2009, 12:08
а без контроллера сколько омиков сопротивление датчика с линиями связи тестор показывает?

kanava
27.01.2009, 12:33
а без контроллера сколько омиков сопротивление датчика с линиями связи тестор показывает?

далеко идти надо +)

kanava
27.01.2009, 15:13
разные диапазоны измерения могут повлиять на качество измерение? То есть в контроллере диапазон -50...400, а датчик сам -50..120 . если могут как подсчитать коэф. коррекции выходного значения ?

Gans
28.01.2009, 14:34
Для того что бы определится что не исправно контроллер или датчик надо заменить датчик магазином сопротивления и при 1000 Ом на магазине контроллер должен показать 0 градусов. Датчик должен иметь сопротивление при -10 С около 960,9 Ом.
P. S. Подробнее можно посмотреть вот тут: http://ads-kaluga.narod.ru/download/Bonus/TermoSensors.xls Идти наверное всё таки на мой взгляд придется :-(

kanava
28.01.2009, 21:33
Для того что бы определится что не исправно контроллер или датчик надо заменить датчик магазином сопротивления и при 1000 Ом на магазине контроллер должен показать 0 градусов. Датчик должен иметь сопротивление при -10 С около 960,9 Ом.
P. S. Подробнее можно посмотреть вот тут: http://ads-kaluga.narod.ru/download/Bonus/TermoSensors.xls Идти наверное всё таки на мой взгляд придется :-(

Завтро померю. Попробовал вывести формулу :
T2=(т1/10)*0.3777-19.5
t1 - значение выхода ацп в виде значения: 100 (значение преобразовано по градировочной таблице )
/10 - при делении отделяем целое от десятичной точки получается: 100/10= 10 °С
потом начинаю корректировать :
0,3777 - это значение я вычисли разность диапазонов измерения датчиков и ацп:
–50…+120 °С = 170
-50...+ 400 °С= 450
170/450 = 0.3777 (думаю так +)))

-19,5 это примерно что бы скомпенсировать сопротивление кабеля ( медь , витая пара )
Результат:
T2=-15 °С

ну незнай , яндекс показывал -10 градусов +)))
Кто просветит меня ? =)

Юджинко
28.01.2009, 22:17
хм.. интересная ситуация :) кто что думает??)

kanava
31.01.2009, 18:43
Ребят вопрос остается открытым.

Gans
02.02.2009, 10:59
Попробовал вывести формулу :
T2=(т1/10)*0.3777-19.5
t1 - значение выхода ацп в виде значения: 100 (значение преобразовано по градировочной таблице )
/10 - при делении отделяем целое от десятичной точки получается: 100/10= 10 °С
потом начинаю корректировать :
0,3777 - это значение я вычисли разность диапазонов измерения датчиков и ацп:
–50…+120 °С = 170
-50...+ 400 °С= 450
170/450 = 0.3777 (думаю так +)))

-19,5 это примерно что бы скомпенсировать сопротивление кабеля ( медь , витая пара )
Результат:
T2=-15 °С
а можно к этому картинку приложить (электрическую принципиальную схему в автокаде, кореле, фотошопе или просто jpg), а то и посоветовать не получается :-(

kanava
04.02.2009, 23:02
Ребят тут был наш косяк. Залезли мы на крышу , а на улице холодно было очень. Мы огляделись и увидели стенку прикольную +))0 Ну и зарядили датчик на неё =))) После не удачных попыток корректировки измеряемой величины, мы всё таки заставили себя залезть на крышу. Ну и обнаружили , что стена горячая +))))))) Она оказывается нагревалась от печек. Мы переставили датчик =) Все окей. Скорректировали T2=T1/10-3 / Все ок. Сори что ваше время потратили, молоды мы еще +))