PDA

Просмотр полной версии : ПБР10А много вопросов



Вадим2881
10.01.2022, 15:29
Привет господа. Вот приобрел программируемый контактор ПБР10A. Начал разбираться и возникло уже множество вопросов.
1) Связать его с конфигуратором пока не получается, по USB по крайне мере. С трудом он его находит но пишет "не удалось обработать считанные данные устройства"
Конфигуратор последней версии. Так же имеется файл обновления "Обновление ПО ПБР10А_v2.48 (Owen Configurator)" но как его загрузить в конфигуратор так и не понял.
2) В описании сказано, что прибор может работать от USB и без внешнего питания, но по факту экран начинает светиться в очень минимум яркости, меню не доступны. Явная не корректная работа.

Вадим2881
10.01.2022, 15:59
Нууу самая главная проблема видимо. Мне было необходимо устройство с функцией контактора трёх фазного асинхронного двигателя. Собственно в названии так и сказано "ПБР10А пускатель бесконтактный реверсивный".
А выясняется, что это специализированное устройство для управления запорной арматурой и заслонками... Или я не разобрался.
Необходимо по одному цифровому входу, подавая сигнал 24в, пускать контактор и останавливать, соответственно, убрав этот сигнал. Функции обратной связи, дожима и все остальные не нужны.

Алексеев Савр
10.01.2022, 16:10
Привет господа. Вот приобрел программируемый контактор ПБР10A. Начал разбираться и возникло уже множество вопросов.
1) Связать его с конфигуратором пока не получается, по USB по крайне мере. С трудом он его находит но пишет "не удалось обработать считанные данные устройства"
Конфигуратор последней версии. Так же имеется файл обновления "Обновление ПО ПБР10А_v2.48 (Owen Configurator)" но как его загрузить в конфигуратор так и не понял.
2) В описании сказано, что прибор может работать от USB и без внешнего питания, но по факту экран начинает светиться в очень минимум яркости, меню не доступны. Явная не корректная работа.

Добрый день.
1. Рекомендую попробовать подключится другим кабелем.
Файл обновления не для конфигуратора, а для ПО ПБР10А.

2. От USB он будет работать только в режиме настройки

Вадим2881
10.01.2022, 16:45
Не в кабеле дело! В общем, устройство не работоспособно через USB при одновременном питание от входных фаз. От сюда же и полу яркий экран. В общем что-то недоделанно в схематике... Уж начал переживать за свой дорогой ноутбук, 380 мало ли чего)). Но это ладно.
Волнует основное, почему его нельзя использовать как обычный контактор для пуска асинхронных двигателей, хотя в описании в первом пункте чётко сказано "реверсивное управление электродвигателем (вручную или автоматически)" Может возможно сделать спец прошивку, что бы не выбрасывать устройство?

Вадим2881
10.01.2022, 17:17
В параметре 11 необходим третий пункт "без обратной связи" и в принципе всё бы устроило. Не понимаю почему этого не сделано. Запорная арматура очень не часто с обратной связью по положению.

prolex888
11.01.2022, 09:25
Волнует основное, почему его нельзя использовать как обычный контактор для пуска асинхронных двигателей, хотя в описании в первом пункте чётко сказано "реверсивное управление электродвигателем (вручную или автоматически)" Может возможно сделать спец прошивку, что бы не выбрасывать устройство?

На вебинаре вроде обсуждался момент, что можно его использовать для конвейеров и насосов. Для этого нужно поставить оооочень большое время ожидания обратной связи и сымитировать ее отсутствие (т.е. привод никогда не может достигнуть концевого выключателя)

На счет спец прошивки - так же говорилось, что можно написать запрос - и вам могут предоставить прошивку с возможностью параметрирования всех входов. Возможно можно договориться и на дополнительные изменения. В принципе политика компании такова, что любые конструктивные предложения по развитию продукта приветствуются и часто реализуются в перспективе

Алексеев Савр
11.01.2022, 10:21
Не в кабеле дело! В общем, устройство не работоспособно через USB при одновременном питание от входных фаз. От сюда же и полу яркий экран. В общем что-то недоделанно в схематике... Уж начал переживать за свой дорогой ноутбук, 380 мало ли чего)). Но это ладно.
Волнует основное, почему его нельзя использовать как обычный контактор для пуска асинхронных двигателей, хотя в описании в первом пункте чётко сказано "реверсивное управление электродвигателем (вручную или автоматически)" Может возможно сделать спец прошивку, что бы не выбрасывать устройство?

Добрый день.


Обратная связь там нужна только для калибровки времени хода.
Если поставить обратную связь по концевым выключателям, то двигатель будет пускаться без проблем, т.е. он будет ждать концевика до бесконечности.

USB предназначен только для конфигурации.

Вадим2881
12.01.2022, 08:58
Ок, попробуем. С двигателем пока не тестировал. Но там же шкала позиции, которая будет куда-то в бесконечность стремиться и мешать пониманию персонала?
Дело Ваше конечно, но в таком недоделанном виде это устройство не будет нормально продаваться. И в описании надо слово контактор убрать. На данный момент это блок управления запорной арматурой и заслонками, т.е. спец применение. И даже в таком применении сомневаюсь в обширных задачах... Как правило в оборудовании уже есть контроллер, способный выполнять функции управления арматурой, а плавный пуск и дожим видимо не будут востребованы. Реле тока если нужно 2 тысячи стоит...
Причём, не понимаю сложность проблемы. Применить в ПО опцию перевода устройства в обычный контактор простой вопрос но почему-то не был сделан сразу.
По вебинару так же отвечу негативно. Смотрел полностью. Его проводил менеджер по продажам, а не разработчик или инженер, от сюда много не объяснено...
Так же в описании сказано, что это плавный пуск, но каких либо настроек нет вообще, хотя у softstarter достаточно большой функционал должен быть предусмотрен.
В общем большое недовольство по данной продукции от клиента!

Алексеев Савр
12.01.2022, 10:15
Ок, попробуем. С двигателем пока не тестировал. Но там же шкала позиции, которая будет куда-то в бесконечность стремиться и мешать пониманию персонала?
Дело Ваше конечно, но в таком недоделанном виде это устройство не будет нормально продаваться. И в описании надо слово контактор убрать. На данный момент это блок управления запорной арматурой и заслонками, т.е. спец применение. И даже в таком применении сомневаюсь в обширных задачах... Как правило в оборудовании уже есть контроллер, способный выполнять функции управления арматурой, а плавный пуск и дожим видимо не будут востребованы. Реле тока если нужно 2 тысячи стоит...
Причём, не понимаю сложность проблемы. Применить в ПО опцию перевода устройства в обычный контактор простой вопрос но почему-то не был сделан сразу.
По вебинару так же отвечу негативно. Смотрел полностью. Его проводил менеджер по продажам, а не разработчик или инженер, от сюда много не объяснено...
Так же в описании сказано, что это плавный пуск, но каких либо настроек нет вообще, хотя у softstarter достаточно большой функционал должен быть предусмотрен.
В общем большое недовольство по данной продукции от клиента!

Добрый день.
Спасибо за обратную связь!
Передал Ваши пожелания разработчикам.

Kipiamail
16.05.2022, 20:56
Здравствуйте. Опишите пожалуйста что значит режим работы авто и ручной в инструкции об этом ни слова!

Дарья Персианова
17.05.2022, 08:09
Здравствуйте. Опишите пожалуйста что значит режим работы авто и ручной в инструкции об этом ни слова!

Добрый день.
В РЭ написано: автоматический режим управления запорной арматурой -по сигналу с выбранного в настройках интерфейса прибора; ручной режим управления запорной арматурой - посредством кнопок прибора.

Kipiamail
15.06.2022, 21:51
Я хочу управлять по Ethernet в автоматическом режиме , а в ручном режиме со шкафа управлять с DI. Можно сделать так чтобы ручной автоматический режим переключался с DI и управление в ручном режиме открыть закрыть можно было осуществлять с DI. Этим самым можно было бы отказаться от промежуточных устройств БРУ42, ПР200 и ему подобных устройств экономя время и деньги.

И еще вопрос аналоговый вход активный на нем есть питание 24В, если нет можно ли использовать встроенный в ПБР10А источник питания 24В для питания указателя положения 4-20мА, если можно схему пришлите пожалуйста.

И совсем не понятно управление по Modbus командами открыть закрыть что ли это как то неправильно. Разве нельзя сделать так чтобы задал положение по Modbus.

Kipiamail
11.09.2022, 10:27
Здравствуйте. Есть продвижения или все так же осталось?

Kipiamail
23.05.2023, 13:11
Добрый день. Вопрос по ПБР10А. Если выбрать режим управления AI1 токовый вход. При каком рассогласование между положением и управлением будет подана команда на управление и где это можно настроить. Т.е. допустим я хочу чтобы при рассогласовании в 2% привод пришел в движении для устранения рассогласования. И еще обещали сделать но прошел уже почти год но ничего не поменялось. Сделайте как у БИТЕК пбр МСТ можно по Modbus задавать положение.

Максим Гордеев
29.06.2023, 14:35
Здравствуйте. Есть продвижения или все так же осталось?

Добрый день
https://owen.ru/news/obnovlenie_programnogo_obespecheniya_pbr10