Просмотр полной версии : подключение датчика температуры к ТРМ1
Как подключить датчик температуры SFх15 к регулятору ТРМ1? Сопротивление датчика 5 кОм и отрицательным ТКС (при нагревании сопротивление датчика падает). Использовался совместно с терморегуляторами Caleo модель: 330, 540 ... .
Сергей0308
05.01.2022, 13:55
Как подключить датчик температуры SFх15 к регулятору ТРМ1? Сопротивление датчика 5 кОм и отрицательным ТКС (при нагревании сопротивление датчика падает). Использовался совместно с терморегуляторами Caleo модель: 330, 540 ... .
Наверно лучше всего посмотреть РЭ на ТРМ1, там указаны все типы датчиков(сигналов), которые поддерживаются!
58617
У Овена датчики только до 1 кОм. У меня в 5 раз больше. Может есть методика подключения нестандартов. Просто у меня их много, а у Овена цены кусаются.
keysansa
08.01.2022, 22:22
Погрешность ваших датчиков, с датчиками Овен совпадает?
У Овена датчики только до 1 кОм. У меня в 5 раз больше. Может есть методика подключения нестандартов. Просто у меня их много
Насколько много?
Соедините пять штук параллельно.
отрицательным ТКС (при нагревании сопротивление датчика падает).
А такой, вроде бы, не подойдёт... :(
Сергей0308
08.01.2022, 23:00
Насколько много?
Соедините пять штук параллельно.
Это не поможет, ТРМ1 не будет поддерживать и пять датчиков!
Сергей0308
08.01.2022, 23:04
У Овена датчики только до 1 кОм. У меня в 5 раз больше. Может есть методика подключения нестандартов. Просто у меня их много, а у Овена цены кусаются.
Это всё словоблудие! Напишите конкретно: что хотите сделать, куда, в смысле промышленное решение или для себя, какая точность измерения, поддержания температуры допустима и т. д.
Netadmin
09.01.2022, 12:46
Как подключить датчик температуры SFх15 к регулятору ТРМ1? Сопротивление датчика 5 кОм и отрицательным ТКС (при нагревании сопротивление датчика падает). Использовался совместно с терморегуляторами Caleo модель: 330, 540 ... .
что-то инет не находит его. у него какая зависимость сопротивления от температуры, линейная? если линейная. простой схемы из пару резисторов хватит
NTC 5 кОм, beta constant=4000 °K
Netadmin
09.01.2022, 14:53
NTC 5 кОм, beta constant=4000 °K
обычный термистор как китайский за 30р. штоль ? тогда печаль. преобразователь нужон.
Может быть, использовать вход напряжения?
При выборе номинала резистора RA примерно равным сопротивлению термистора в районе измеряемых температур, значения U будут изменяться ближе к линейным
http://aterlux.ru/article/ntcresistor
Eugene.A
09.01.2022, 16:40
Использовать потенциометр, а рядом повесить градусник. И корректировать показания ТРМ потенциометром по градуснику.
Эти датчики от теплого пола NTC 5кОм Caleo 330. По сопротивлению сравнение показало: ДТС125Л НСХ 50М = 50 Ом, при той же температуре SF (NTC 5 кОм) = 5050 Ом
https://www.caleo.ru/catalog/termoregulyatory/dlya-teplogo-pola/
ДТС125Л НСХ 50М = 50 Ом
У "50М" должно быть 50 Ом при 0*C.
keysansa
14.01.2022, 00:52
5 в паралель, обычный китайский термистор....
Люди, вы что обычно измеряете? Температуру мирового океана в среднем?
5 в паралель, обычный китайский термистор....
Люди, вы что обычно измеряете? Температуру мирового океана в среднем?
Это недовольство? А предложения? :rolleyes:
keysansa
14.01.2022, 22:17
Это недовольство? А предложения? :rolleyes:
Делать правильно. Это же очевидно.
ЗЫ.
Использовать потенциометр, а рядом повесить градусник. И корректировать показания ТРМ потенциометром по градуснику.
Это предложение мне тоже нравится, вы его рассматривали?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot