PDA

Просмотр полной версии : ПР200 и Write Multiple Registers (0x10)



nudgad
04.01.2022, 10:03
Owen Logic. ПР200 работает как мастер. Modbus RTU.
Настройки прибора - Интерфес - Устройство.
Как организовать запись нескольких регистров через команду Write Multiple Registers (0x10)?
Потому что, даже если Функцию записи для регистра выбрать 0х10, всё-равно нельзя задать количество регистров, и пишется по одному регистру за опрос.

Ревака Юрий
04.01.2022, 11:40
Owen Logic. ПР200 работает как мастер. Modbus RTU.
Настройки прибора - Интерфес - Устройство.
Как организовать запись нескольких регистров через команду Write Multiple Registers (0x10)?
Потому что, даже если Функцию записи для регистра выбрать 0х10, всё-равно нельзя задать количество регистров, и пишется по одному регистру за опрос.

Добрый день. Никак не организовать, это "фишка" ПР в режиме мастер.

melky
04.01.2022, 11:43
по два регистра, если это float

keysansa
04.01.2022, 18:56
Добрый день. Никак не организовать, это "фишка" ПР в режиме мастер.

Это не фича, это баг, так как не соответствует спецификации.