03.01.2022, 12:50
Как будет вести себя ПЛК100 при выходе из строя аккумулятора? Контролер 2013 года выпуска. Если экстренно не получиться найти замену, то какие есть варианты?

Rask
03.01.2022, 16:18
Даже раньше бывают сохнут. Вот недавно снял, из 7 конденсаторов платы питания высохло 5. 2017 год производство ПЛК, с весны 2018 в работе.
И вообще по старым ПЛК100 с таблетками LIR 2466, у техподдержки спросил как быть то когда сдохнут?
Ответ: мы эти аккумуляторы не продаем, где хотите там и покупайте, ЭТО НЕ НАША ПРОБЛЕММА.
Как то так.

kondor3000
03.01.2022, 16:32
ПЛК 154 производства 2010 года, все конденсаторы целые, замена аккумуляторов с Али в 2019 году.
Всё работает дальше. Размеры до 30х30 мм влезают.
Если надо срочно сделать, любой литиевый 18650 от старых ноутбуков (3,7 В , 150-750 мА) на время можно поставить 1 штуку, припаять и снаружи корпуса прикрутить
https://aliexpress.ru/item/4001351431712.html?spm=a2g2w.detail.100009.1.16687 648wtK78O&_evo_buckets=165609,165598,188873,194277,224411,22 4373,176818&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=730a8e8b-ad83-4afc-8f85-534755fc6e05&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:730a8e8b-ad83-4afc-8f85-534755fc6e05,tpp_buckets:21387%230%23233228%235
https://aliexpress.ru/item/4001360558145.html?spm=a2g2w.detail.1000060.3.52bd 4f41BgJk8C&_evo_buckets=165609,165598,188872,194276,224411,22 4373,176818&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=8797551f-a676-4fb9-b6eb-d0b477eb1466&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:8797551f-a676-4fb9-b6eb-d0b477eb1466,tpp_buckets:21387%230%23233228%238
https://aliexpress.ru/item/4000908332181.html?spm=a2g2w.detail.1000014.35.358 7224aAWeXH4&_evo_buckets=165609,165598,188873,194277,224411,22 4373,176818&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.257426.0&scm_id=1007.34525.257426.0&scm-url=1007.34525.257426.0&pvid=29bb6991-f710-454e-900a-b1c6e2ed8723&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.257426.0,pvid:29bb6991-f710-454e-900a-b1c6e2ed8723,tpp_buckets:24525%230%23257426%2328_2 1387%230%23233228%234_4452%230%23226710%230_4452%2 33474%2315675%23447_4452%234862%2324463%23717_4452 %233098%239599%23648_4452%235105%2323438%23266_445 2%233564%2316062%2321&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=257426

Sulfur
04.01.2022, 13:57
super100
При дохлом акке сбрасываются в нули все ретайны и данные регистров в модбас-слейв в момент снятия питания с ПЛК.
Я менял на плоские акки со встроенной платой защиты. Емкость 300-500мА\ч.
Что-то типа такого:
58611
Родной акк выпаивается, припаивается новый, физически закрепляется например на соплеклей, либо на очень липучий двусторонний скотч, но так, что бы не закрыть какие-либо элементы, особенно микросхемы.
Кроме того, в конфиге ПЛК ставил время работы от акка 2 сек вместо заводских 6 сек.

super100
12.01.2022, 13:10
Только панель оператора слейвом подключена. Выходит без аккумулятора только одна панель не будет работать а на остальное не повлияет? retain не используется.

Sulfur
12.01.2022, 13:44
super100
Без акка работать будет все. Но не будет ничего запоминать при выключении.
Там алгоритм такой - система видит пропажу питания, переходит на питание от акка, но не столь для выполнения программы, сколь для сохранения переменных на внутренней флеш-памяти, по окончании процедуры система выключается. Если акк мертвый, то этот алгоритм не выполняется, потому что питание пропадает прежде.