Просмотр полной версии : ДТСхх5М.RS + HMI Weintek
Tanragod
01.01.2022, 19:17
Здравствуйте!
Никак не удается "подружить" панель Weintek с датчиком ДТСхх5М.RS. ОВЕН Конфигуратор видит, а панель ни в какую.
58585
58584
Евгений Кислов
01.01.2022, 19:39
Добрый день.
2200 - это адрес регистра температуры в DEC, а не в HEX.
Так что "16#" указывать не нужно.
Кроме того, нужно указать 4x вместо 3x.
58586
Tanragod
01.01.2022, 19:45
Добрый день.
2200 - это адрес регистра температуры в DEC, а не в HEX.
Так что "16#" указывать не нужно.
Кроме того, нужно указать 4x вместо 3x.
58586
16# - это адрес устройства. Благодарю, попробую 4х
Tanragod
01.01.2022, 20:14
Добрый день.
2200 - это адрес регистра температуры в DEC, а не в HEX.
Так что "16#" указывать не нужно.
Кроме того, нужно указать 4x вместо 3x.
58586
Ошибка связи пропала, но корректного отображения температуры все равно нет
Tanragod
01.01.2022, 20:26
Корректного - это как?
Сейчас показывает какую-то ерунду, показания скачут от 0 до 2700
Tanragod
01.01.2022, 20:41
Разобрался, всем спасибо за помощь!
В Weintek нужно было использовать тип чтения 5x для значения 32-bit
Или настроить правильную перестановку байт.