Просмотр полной версии : Непонятная мне ситуация с модулем Modbus TCP



Manza
28.12.2021, 14:43
Знающие люди, пожалуйста озовитесь. Возникла непонятная мне ситуация, необходимо перекинуть некоторые данные из одного контролера ПЛК-110-30 MasterScada 4D в другой такой же контроллер, я это уже многократно делал и вроде понимаю как это работает, более того из третьего контроллера данные передаются и проблем не возникло, по стандартной схеме внешние каналы были экспортированы, а потом импортированы в проект и нормально читаются. Второй контроллер по непонятной мне причине заортачился, выставил Оказ=True и что бы я ни делал, сколько бы не пытался обмануть судьбу, только так, я даже пытался перебросить эти данные через четвёртый контроллер, перебросив данные в него и потом из него во внешние каналы, в том контроллере что осуществлял такой проброс всё хорошо, отказов нет, а в контроллере получателе опять Отказ внешних модулей.
Проблему удалось решить только прописав IP адрес контроллера источника в модуль Modbus TCP приёмника, всё заработало после этого, но раньше я никогда не прописывал IP и всё работало и так после импорта файла.
Отсюда вопрос, что это было? Почему только эта связка двух контроллеров приводит к таким проблемам? Как в дальнейшем избежать подобного?
Угрохал на решение 4 часа рабочего времени, так и не понял в чём уникальность данной пары.

Manza
29.12.2021, 14:25
Вопрос снят, я тупанул, я всегда IP прописывал вручную, забыл, если IP не прописать эти входы из внешних источников ведут себя очень странно, они каким то образом привязываются к внутренним переменным и показывают похоже температуру в космосе.
Не понял как закрыть тему.