Добрый день, многоуважаемый all !
Проблема такая: связываемся с удалёнными объектами (ажно 1000 км) по GSM. Из оборудования стоят МДВВ, МВА и пара ADAM 4000. Соответственно работаем по DCON (что не суть важно).
При локальной конфигурации не возникает никаких проблем, но..! При связи через GSM-модемы (MC35i) не можем прошить (и прочитать, соответственно) ни одного параметра. Нельзя ли ввести некий timeout для конфигураторов. А то связь-то стабильная и вполне достаточная для работы, а вот таймаут всему мешает.
Извините, если сумбурно или не в ту ветку.
С уважением, SKiT
Малышев Олег
27.01.2009, 09:40
Попробуйте поменять значение параметра rs.dl
Уже изменил. На МДВВ 45 мс, на МВА - 50. Но это не совсем помогает, т.к. при использовании GSM связи timeout составляет порядка 1500 мс. :(
А можно ли как-нибудь "вручную" прописать параметры прибора? Просто отслеживая реакцию в терминале. Но, в то же время, не хотелось бы использовать owen_io.dll ;) чтобы уж не сильно мудрить.
Хотя...:)
Малышев Олег
27.01.2009, 15:56
Если работать через OPC ОВЕН - там есть дополнителный таймаут который и поможет возможно.
Простите за глупый вопрос, но разве ОРС позволит мне сконфигурировать прибор?
Следует понять Ваше молчание как невозможность введения данной опции?
через ОРС почти все параметры прибора доступны на запись, так что попробовать сконфигурировать возможно.
через ОРС почти все параметры прибора доступны на запись, так что попробовать сконфигурировать возможно.
Только у меня протокол DCON =)
А ОРС только два: на Овен и Modbus ;)
Только у меня протокол DCON =)
А ОРС только два: на Овен и Modbus ;)
ну тады ОЙ :D
Илья Глан
29.01.2009, 16:52
Идея ввести таймаут в конфигуратор не лишена смысла... Другое дело, что быстро мы такую модификацию не проведем, в виду занятости программистов... возможно через пару недель до этого дойдут руки...
О! Зато уже полезное дело будет =) А мы пока пешком на поезде съездим до объекта :)
Нет ли подвижек по данному вопросу? :)
идея ввести таймаут в конфигуратор не лишена смысла... другое дело, что быстро мы такую модификацию не проведем, в виду занятости программистов... возможно через пару недель до этого дойдут руки...
как с этим дела? может есть какие-нибудь подвижки? а то тяжело кататься по объектам с ноутбуком :d
да, было бы неплохо.
и для тех, кто устанавливает связь через радио-модемы тоже бы не помешало наличие такого параметра в конфигураторах МВА8 и МДВВ
да, было бы неплохо.
и для тех, кто устанавливает связь через радио-модемы тоже бы не помешало наличие такого параметра в конфигураторах МВА8 и МДВВ
Вообще говоря, есть положительный опыт переконфигурирования модулей МВА8 через gsm.
Есть конфигуратор для МВА8 с увеличенным диапазоном для параметра rsdl.
У людей работает.
Если хотите, могу выложить этот конфигуратор здесь для пробы.