Добрый день, многоуважаемый all !

Проблема такая: связываемся с удалёнными объектами (ажно 1000 км) по GSM. Из оборудования стоят МДВВ, МВА и пара ADAM 4000. Соответственно работаем по DCON (что не суть важно).

При локальной конфигурации не возникает никаких проблем, но..! При связи через GSM-модемы (MC35i) не можем прошить (и прочитать, соответственно) ни одного параметра. Нельзя ли ввести некий timeout для конфигураторов. А то связь-то стабильная и вполне достаточная для работы, а вот таймаут всему мешает.

Извините, если сумбурно или не в ту ветку.
С уважением, SKiT

Малышев Олег
27.01.2009, 09:40
Попробуйте поменять значение параметра rs.dl

SKiT
27.01.2009, 12:23
Уже изменил. На МДВВ 45 мс, на МВА - 50. Но это не совсем помогает, т.к. при использовании GSM связи timeout составляет порядка 1500 мс. :(

SKiT
27.01.2009, 12:26
А можно ли как-нибудь "вручную" прописать параметры прибора? Просто отслеживая реакцию в терминале. Но, в то же время, не хотелось бы использовать owen_io.dll ;) чтобы уж не сильно мудрить.

Хотя...:)

Малышев Олег
27.01.2009, 15:56
Если работать через OPC ОВЕН - там есть дополнителный таймаут который и поможет возможно.

SKiT
27.01.2009, 16:04
Простите за глупый вопрос, но разве ОРС позволит мне сконфигурировать прибор?

SKiT
29.01.2009, 11:37
Следует понять Ваше молчание как невозможность введения данной опции?

Rand0m
29.01.2009, 11:59
через ОРС почти все параметры прибора доступны на запись, так что попробовать сконфигурировать возможно.

SKiT
29.01.2009, 14:32
через ОРС почти все параметры прибора доступны на запись, так что попробовать сконфигурировать возможно.

Только у меня протокол DCON =)

А ОРС только два: на Овен и Modbus ;)

Rand0m
29.01.2009, 15:28
Только у меня протокол DCON =)

А ОРС только два: на Овен и Modbus ;)

ну тады ОЙ :D

Илья Глан
29.01.2009, 16:52
Идея ввести таймаут в конфигуратор не лишена смысла... Другое дело, что быстро мы такую модификацию не проведем, в виду занятости программистов... возможно через пару недель до этого дойдут руки...

SKiT
29.01.2009, 17:44
О! Зато уже полезное дело будет =) А мы пока пешком на поезде съездим до объекта :)

SKiT
24.02.2009, 11:38
Нет ли подвижек по данному вопросу? :)

SKiT
18.05.2009, 15:11
идея ввести таймаут в конфигуратор не лишена смысла... другое дело, что быстро мы такую модификацию не проведем, в виду занятости программистов... возможно через пару недель до этого дойдут руки...

как с этим дела? может есть какие-нибудь подвижки? а то тяжело кататься по объектам с ноутбуком :d

iMax
30.07.2009, 14:15
да, было бы неплохо.
и для тех, кто устанавливает связь через радио-модемы тоже бы не помешало наличие такого параметра в конфигураторах МВА8 и МДВВ

Kirill
31.07.2009, 10:38
да, было бы неплохо.
и для тех, кто устанавливает связь через радио-модемы тоже бы не помешало наличие такого параметра в конфигураторах МВА8 и МДВВ

Вообще говоря, есть положительный опыт переконфигурирования модулей МВА8 через gsm.
Есть конфигуратор для МВА8 с увеличенным диапазоном для параметра rsdl.
У людей работает.
Если хотите, могу выложить этот конфигуратор здесь для пробы.